Извините, но я дилетант в вопросах вент систем.
Руководством фирмы поставлена задача - используя холодный наружный воздух (весна, осень, зима) на складе готовой продукции (смеси растительных жиров- Т=24грС, в коробках по 25 кг, выставленных на паллетах по тонне, хранение на глубинных трехярусных стеллажах, емкость склада 500т, грузооборот в сутки 240т) создать систему приточно-вытяжной вентиляции с макс. кратностью вентиляции. Для продукта не страшно низкие температуры, а страшно, что при Т=30грС он начинает плавиться и транспортировка не возможна.
Обращался в местные проектные организации, уровень очень низок, а запросы высоки, в основном торгуют (а не проектируют) импортным оборудованием.
Склад представляет собой прямоугольное капитальное здание с утепленным контуром (кровля, фасады) с высотой 6,2м до края нижней фермы
Специалисты, помогите п-жста, не оставьте без внимания просьбу.
Уважаемые специалисты!
В продолжение темы, поднятой мной от 17.05 , я получил от местной проектной организации коммерческое предлжение по приточно-вытяжной вентиляции наружным воздухом.
Их расчеты показывают:
-теплопоступления за счет солнца-20,7 кВт
-теплопост от освещения и погрузчиеа-13,2 кВт
-теплопост за счет продукта- 162,3 кВт
-кол-во тепла, ассимилируемое конвекцией-31,8 кВт и 53,8кВт
Итого по расчетам кубатуры с 15%запасом получилось- 80800кубов/час
Они предлагают поставить четыре центробежника (Розенберг) DHAD560-4 c термозащитой и фильтрами.
Если нетрудно, то оцените данное решение с Вашей профессиональной точки зрения