Извините, но я дилетант в вопросах вент систем.
Руководством фирмы поставлена задача - используя холодный наружный воздух (весна, осень, зима) на складе готовой продукции (смеси растительных жиров- Т=24грС, в коробках по 25 кг, выставленных на паллетах по тонне, хранение на глубинных трехярусных стеллажах, емкость склада 500т, грузооборот в сутки 240т) создать систему приточно-вытяжной вентиляции с макс. кратностью вентиляции. Для продукта не страшно низкие температуры, а страшно, что при Т=30грС он начинает плавиться и транспортировка не возможна.
Обращался в местные проектные организации, уровень очень низок, а запросы высоки, в основном торгуют (а не проектируют) импортным оборудованием.
Склад представляет собой прямоугольное капитальное здание с утепленным контуром (кровля, фасады) с высотой 6,2м до края нижней фермы
Специалисты, помогите п-жста, не оставьте без внимания просьбу.
Техническое задание
на проектирование системы приточно-вытяжной вентиляции
склада готовой продукции
Исходные данные для проектирования:
Таблица №1
№ Параметр Характеристика Примечание
1 Район, климат Калининград +28грС влажн 75%(июль)
2 Тип камеры, режим Хранение и охлаждение
3 Материал, толщина,теплоизоляция См .Таблица №2
-стена А Длина 12,5м Проход 2,5Х3,5м РОЛ ворота
-стена Б Длина 48,6м
-стена В Длина 12,5м
-стена Г Длина 48,6м
Высота камеры 6,3м
-обьем камеры 3827,25м3
4 Тип, кол-во дверей РОЛ, ручная 2шт Размер 2,5мХ3м
5 Наличие, тип занавесей есть полиэтилен
6 Тамбуры нет
7 Температура в камере Не выше +15грС В осенне-зимний период
8 Тип продукта Смесь растит. жиров Кокос, пальма, соя и т.д.
9 Удельная теплоемкость-до охлаждения 4,50 кДж/кг К При t= +20грС
-после охлаждения
10 Общая вместимость камеры 500 000 кг
11 Суточный грузооборот 240 000кг
12 Форма загрузки Карт короб на 25 кг Вес картона 0,580 кг
!3 Форма складирования Паллет на 40 коробок Хранение на глубинных трех ярусных стеллажах
14 Темпер продукта на входе +22грС
15 Темпер продукта на выходе Не выше +20грС
16 Время термообработки 24 часа
17 Масса тары общая 11600 кг
18 Масса тары суточного грузооборота 5684 кг
19 График загрузки Каждые 13 минут
20 ПТС Автопогрузчик 1,5т Мощность 20 КВт, газовый
21 Персонал 1 чел Водитель погрузчика
22 Освещение круглосуточно Мощность менее 2Вт/м2
23 Вентиляция Вытяжн.вентиляторы 4 шт Мощность 4Х0,25 кВтПриточки нет
24 Кратность вентиляции 10 рассчитать
25 Коэффициент запаса ? предусмотреть
В таблице №2 представлены технические данные по строительной конструкции склада
Таблица №2
Материал стен Толщинамм Материализоляции Толщинамм Температураснаружи Примечание
-Стена А Кирпич 250 минвата 50 28 солнечная
-Стена Б Кирпич 250 минвата 50 22 внутренняя
-Стена В Кирпич 250 минвата 50 28 солнечная
-Стена Г Кирпич 250 минвата 50 28 солнечная
-Потолок Профлист сталь 0,8+0,8 минвата 100 28 солнечная
-Пол железобетон 240 песок 300 Изоляции нет
Необходимо учитывать также, что после попадания продукции на склад в коробках продолжается процесс крисстализации с выделением тепла («дыхание продукта») и температура повышается в течении 2-3 часов на +2 грС и далее стабилизируется на температуре не выше +22 грС
Был проведен эксперимент, который показал, что охлаждая в обычном складе (температура t= +6-+8 грС) готовую продукцию (одна тонна) было установлено, что за 24 часа температура падала с t= +22 грС до t= +20 грС, а при дополнительном круглосуточном обдуве воздухом с температурой t= +6-+8 грС температура продукта уменьшалась уже на 4грС.
ЗАДАНИЕ:
1. Необходимо рассчитать тепловые притоки для заданного объема камеры и суточного грузооборота
2. Учесть теплоприток от завершения кристаллизации продукта в течении 2-х часов (+2 грС)
3. Рассмотреть возможность охлаждения продукта за счет системы свободного охлаждения (free colling) в осеннее-зимний период времени. Заданный параметр- кратность обменной вентиляции принять равной-10.
Задание разработал: Курсенко Григорий Александрович
Тел (0112) 71-91-26
Факс(0112) 71-91-29
E-mail: gak@rumb.tis-dialog.ru
Уважаемые специалисты!
В продолжение темы, поднятой мной от 17.05 , я получил от местной проектной организации коммерческое предлжение по приточно-вытяжной вентиляции наружным воздухом.
Их расчеты показывают:
-теплопоступления за счет солнца-20,7 кВт
-теплопост от освещения и погрузчиеа-13,2 кВт
-теплопост за счет продукта- 162,3 кВт
-кол-во тепла, ассимилируемое конвекцией-31,8 кВт и 53,8кВт
Итого по расчетам кубатуры с 15%запасом получилось- 80800кубов/час
Они предлагают поставить четыре центробежника (Розенберг) DHAD560-4 c термозащитой и фильтрами.
Если нетрудно, то оцените данное решение с Вашей профессиональной точки зрения