AAS (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 1
Тема: «Слабо» в форуме: Обо всем, кроме бизнеса
Создано:
20-05-2004 13:18
Перейти
To Dusha
А разве не заказчик должен предоставить эл.питание? Вы то тут при чём? Пусть он это утрясает. В крайнем случае возмите с него бумагу с подписью и печатью, мол "кидайте сюда, разрешаю, ответственность беру на себя"...
Создано:
14-05-2004 15:07
Перейти
Подбор трёхходового или любого другого регулирующего клапана осуществляется по коэффициенту пропускной способности (Kvs) с помощью номограмм, предоставляемых фирмами-производителями. Подбор производится так, чтобы перепад давления на регулирующем клапане был больше перепада давления на калорифере (или другом теплообменнике, перед которым ставится искомая арматура) с учётом, разумеется, потерь давления в трубах.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Приточный канал» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
25-05-2004 11:30
Перейти
см. СНиП 2.04.05-91* приложение 20.

Кирпич можно отнести к: "другие материалы, отвечающие требованиям указанной среды", при условии, что это действительно так (для данного сорта кирпича)...

Другими словами - можно, если при этом соблюдаются (как минимум):
п. 1.1, 2.13, 4.12, 4.43, 4.111 СНиП 2.04.05-91*.

С уважением, AAS
Создано:
26-05-2004 13:23
Перейти
Попробуйте сослаться на СНиП 2.04.05-91* п. 3.22; 3.43а, если речь идёт об отоплении.

Или поищите информацию в СНиП 2.04.01-85* и СНиП 3.05.01-85 (подробнее, к сожалению, сказать не успеваю).

С уважением, AAS
Создано:
31-05-2004 12:36
Перейти
Ищу любую техническую информацию по приточно-вытяжным зонтам: расчёт сопротивления, варианты конструкций, чертёж (схема, рисунок и т.п), в конце концов...

Есть ли противопоказания при использовании зонтов такого типа для удаления аэрозоля клея (взрывоопасного, tвоспл. = 200 гр.С, оседает) ?
Создано:
15-06-2004 16:05
Перейти
По формуле:
L=3600*a1*b1*vs, куб.м/час (для пирамидального зонта), где:
a1=длина по большей части/2, b1=ширина по большей части/2;
vs - скорость в конвективной струе, находится по формуле:
vs=0.346*((Qo*S/Fист) в степени 1/3), где:
Qo=al*Fист*(tист-tокр)*0.001, кВт, где:
al=2.05*((tист-tокр)в степени 1/3)

Формула нахождения vs справедлива в пределах разгонного участка, т.е. при S<=dэ=(корень из(4/3,14*Fист)), где S - расстояние от нижней части зонта до источника загрязнения.

Расчёт справедлив для зонта, установленного над горячим оборудованием.
Cообщений в теме: 3
Тема: «Крышный вентилятор» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
19-05-2004 16:45
Перейти
Господа, кто-нибудь знает, как ставить крышный вентилятор весом не более 120 кг на металлическую кровлю с уклоном до 15 гр. ?
Какова должна быть последовательность монтажа (воздуховод квадратный)?
Cообщений в теме: 2
Тема: «Скажите пожалуйста» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
01-06-2004 10:29
Перейти
To Toxa

На оба вопроса ответ - нет.
Поясню.
1. Вакуумировать надо всегда, иначе можете слететь с гарантии производителя оборудования и попусту угробить технику.
2. Если Вам предлагают сделать ТАКОЕ за 100$, то Вы в итоге явно переплатите...
За те же деньги можно и провакуумировать...
Cообщений в теме: 2
Тема: «Монтаж наружнего блока LG LP-F8081ZL» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
02-08-2004 11:43
Перейти
Ну, если нельзя его поставить на землю или крышу... - то на стене, на кронштейнах, вентилятором вверх. Лишь бы не мешал никому.
Cообщений в теме: 2
Тема: «Вопрос о производстве воздуховодов» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
12-08-2004 13:55
Перейти
Нормы есть (или уже были?) хотя бы в СНиП 2.04.05-91* приложение 21.

С уважением, AAS