To Dusha
А разве не заказчик должен предоставить эл.питание? Вы то тут при чём? Пусть он это утрясает. В крайнем случае возмите с него бумагу с подписью и печатью, мол "кидайте сюда, разрешаю, ответственность беру на себя"...
Подбор трёхходового или любого другого регулирующего клапана осуществляется по коэффициенту пропускной способности (Kvs) с помощью номограмм, предоставляемых фирмами-производителями. Подбор производится так, чтобы перепад давления на регулирующем клапане был больше перепада давления на калорифере (или другом теплообменнике, перед которым ставится искомая арматура) с учётом, разумеется, потерь давления в трубах.
Кирпич можно отнести к: "другие материалы, отвечающие требованиям указанной среды", при условии, что это действительно так (для данного сорта кирпича)...
Другими словами - можно, если при этом соблюдаются (как минимум):
п. 1.1, 2.13, 4.12, 4.43, 4.111 СНиП 2.04.05-91*.
Ищу любую техническую информацию по приточно-вытяжным зонтам: расчёт сопротивления, варианты конструкций, чертёж (схема, рисунок и т.п), в конце концов...
Есть ли противопоказания при использовании зонтов такого типа для удаления аэрозоля клея (взрывоопасного, tвоспл. = 200 гр.С, оседает) ?
По формуле:
L=3600*a1*b1*vs, куб.м/час (для пирамидального зонта), где:
a1=длина по большей части/2, b1=ширина по большей части/2;
vs - скорость в конвективной струе, находится по формуле:
vs=0.346*((Qo*S/Fист) в степени 1/3), где:
Qo=al*Fист*(tист-tокр)*0.001, кВт, где:
al=2.05*((tист-tокр)в степени 1/3)
Формула нахождения vs справедлива в пределах разгонного участка, т.е. при S<=dэ=(корень из(4/3,14*Fист)), где S - расстояние от нижней части зонта до источника загрязнения.
Расчёт справедлив для зонта, установленного над горячим оборудованием.
Господа, кто-нибудь знает, как ставить крышный вентилятор весом не более 120 кг на металлическую кровлю с уклоном до 15 гр. ?
Какова должна быть последовательность монтажа (воздуховод квадратный)?
На оба вопроса ответ - нет.
Поясню.
1. Вакуумировать надо всегда, иначе можете слететь с гарантии производителя оборудования и попусту угробить технику.
2. Если Вам предлагают сделать ТАКОЕ за 100$, то Вы в итоге явно переплатите...
За те же деньги можно и провакуумировать...