Уважаемый Tagir, поделитесь с Сообществом этими простыми и в тоже время великими формулами по заправке при температуре наружного воздуха ниже +16 градусов цельсия. Заранее спасибо.
Поясните пожалуйста, как Вы на уже работающей машине будете искать утечьку при помощи фреоново азотной смеси?
Все эти процедуры производятся при пусконаладке.
Посмотрите внимательно инструкцию по монтажу. Особенно тот раздел где говорится о максимальной длине трассы и о перепаде высот. И ненадо экспериментировать за свой счет.
Нивкоем случае нельзя закрывать нагнетательный вентиль! Закрывается жидкостной.
1.Конденсируется система.
2.Отключается компрессор.
3.На агрегатах с воздушным охлаждением продолжает работать вентилятор конденсатора, с водяным конденсатором открыт водорегулирующий вентиль примерно 10-15 минут. За это время некоденсирующие газы поднимаются в верхнюю часть агрегата.
4.Продувку осуществляют из верхней точки используя сервисные порты или как сказал уважаемый CST поставить проколку.
5.Продувку осуществляют медленно короткими циклами.Эту операцию повторяют 3-4 раза, затем включают машину и проверяют давление нагнетания.
При необходимости операцию повторяют.
Заказчику ничего не грозит. Проблемы будут у Вас, когда будете писать опросный лист и доказывать дистребьютору, что случай гарантийный. Совет как написано в инструкции по монтажу так и поступай: получается отлично - руки заняты, голова отдыхает(шутка)
ТО Vktr
У FH(Y)B125 длина трассы 50 метров перепад высот30 метров. Наружный блок в Вашем случае ставить на 10 метров выше внутреннего можно.
Согласно ПУЭ (издание седьмое) пункт 7.1.58. "Устанавливать на чердаке электродигатели, распределительные пункты, отдельно устанавливаемые коммутационные аппараты и аппараты защиты должны иметь степень защиты не ниже IP44". У FHB-IP21
Если Вы всетаки решитесь устанавливать продумайте несколько нюансов,
Так как термистор температуры (которая устанавливается в помещении) установлен во внутреннем блоке принять меры чтобы исключить влияния окружающей температуры на него.
Провести мероприятия связанные с подогревом дренажной системы.
To AleXa
У FHB125F дренажный насос "родной" встроенный и в случае переполнения дренажа кондиционер автоматически остановится на пульте появится код неисправности. Никакой sauermann ставить ненадо.