Уважаемые господа, помогите решить проблему
Два кондея работают в серверной, один резервный
CS-A50BTP / CU-A50BBP8
CS-A43BTP / CU-A43BBP8
Пульт д\у проводной CZ-RD51P
В Manual'е указан автоматический рестарт кондиционеров на ранее заданных параметрах после сбоя питания.
Чтобы сделать их один основной – один резервный рву питание на внутренних блоках.
После востановления питания кондиционеры перезапускаются, но через минуту пишут код ошибки F27 и останавливаются, до тех пор пока с пульта не дашь новую команду на работу.