У SANYO третьей серии есть такая полезная функция, как возврат масла. По-этому маслоподъемные петли на вертикальной трассе вовсе и необязательны, но мы их, на всякий случай, по старинке ставим. Кстати, или некстати, насколько я знаю, маслоподъемники ставятся не от балды (через 2 м), а на расстоянии 350-400 внутренних(!) диаметров газовой трубы друг от дружки. Т.е. для трубы 3/4 с толщиной стенки 1мм расстояние между петлями 6-7 м
масло доливать не надо, т.к. это не сплит, где по системе циркулирует взвесь масло+фреон, а более серьезная техника с нормальным сепаратором масла и если небыло потерь, а если все же были, то как определить сколько масла ушло?
В оригинале в С363GH8 залито 1350гр
минералки 4GSD-T или SAY-56T
2 avt19646
10% это очень мало, кол-во масла ближе к 35-60% от кол-ва хладагента или к 25-30% от объема хладагент+масло. А в общем для каждого компрессора эта цифра сугубо индивидуальная.
С уважением, Александр.
1. ну если знаете, зачем спрашиваете?
2. Фреон не обычный, а монохлордифторметан.
3. Зачем "всреднем", можно достаточно точно определить на выключеном остывшем кондиционере. На том чем Вы знаете замерять на его синенькой фигульке (можно замерить и на красненькой, но грубее) на шкале давления есть шкала температуры. Вот какая температура, такое должно быть и давление.
С уважением, Александр.
jetcool пишет:
Поэтому говорю - потери будут, не не много.
Дело не в потерях давления (напора), а в поведении метастабильной вскипающей жидкости (именно такой жидкостью является фреон в трубопроводе) при прохождении диафрагмы (именно так можно рассматривать не снятую фаску). Не буду здесь читать курс гидродинамики, кому интересно - в интернете полно литературы на эту тему. Яндекс знает все! :D
Для газовой трубы - ничего страшного, даже в сервис-мануале есть пример с Т-образными тройниками вплоть до внутренних блоков, что касается жидкостной трубы, то здесь не все так однозначно. Прямого запрета нет, но и примера использования тоже нет. Мы советуем ставить родные тройники, или похожие других производителей. В крайнем случае (если уж деваться некуда) на газовую Т, а на жидкостную У.
Когда-то, лет 6 назад у меня был объект в разгар сезона, рефнетов нигде не было, ну ни у кого, всех обзвонили, смонтировали на сантехнике, потому что там уже за горло брали. До сих пор работает без никаких нареканий. Да, фреон R22.
fon пишет:
За чей счет происходит монтаж/демонтаж?
Вы из какой страны к нам приехали?
Прораб скажет жильцу: Сымай эту дуру, а то щас собаку с милицией вызову!
Жилец к Вам: Ой, шо делать, усе пропало, все что нажито непосильным трудом... и т.д.
Вы: 500 баков
Он: а на фига вы его туда повесили
Вы: а куда?
Он: а не мое дело, мне надо было шоб в комнате прохладно было, а вы дуру за окно зачем-то
Вы: ну а как по-другому?
Он: не знаю, это ваше дело, вы цепляли, вы и снимайте, а то щас собаку с милицией позову.
Замкнутый круг, в котором ясно одно: Собака без работы не останется.
А дальше чистой воды музыка. Искусство раскрутить хозяина на бабки.