Sever86, мой вам совет.
Расчёт ведите не от экстремальной температуры (-50С), а от среднестатистической в отопительный сезон. Типа на -15С, при более низких температурах можно обойтись и без вентиляции - не помрёте. Или включать ея на некоторое время, типа проветривание помещений.
Брать лучше уже готовую установку (не слушайте дураков, предлагающих вам наборные канальники), хотя бы ту же HERU 75 S, в прайсе Арктики она 2778 е, до -15С сей дивайс без проблем обеспчит вас свежим воздухом.
Городить огород с водяным подогревом воздуха настоятельно вам не рекомендую. Во-первых это противозаконно, во-вторых овчинка выделки не стоит. Лучше поставьте радиаторы отопления побольше, с регуляторами температуры, а то и вообще продумайте такую подачу свежего воздуха, что бы он не дул холодом за шиворот, а проходил через те же радиаторы отопления.
Саму установку можно расположить за потолком в санузле. Заборный и вытяжной воздуховоды как следует утеплить и пустить по карнизам (углам между потолком и стеной), заборный и вытяжной воздуховоды должны заканчиваться воздушными клапанами, которые открываются только при включении установки.
Sever86 пишет:
Среднестатистическая температура в эту экстремальную зиму где-то в районе -25-28С
В таком разе после ротора надо бы поставить электрокалорифер на 1 кВт. Или организовать раздачу приточного воздуха снизу вверх через радиатор отопления.
Цитата
Sever86 пишет:
60-80 на блок и около 40 на увлажнитель
На увлажнитель вам нужно примерно 2 - 2.5 кВт тепла. За 40 тыр вы едва ли купите даже пароувлажнитель, да и электричества столько у вас нет. Можно попытаться взять эти 2 - 2.5 кВт тепла от системы отопления. Попробуйте - если вам столь уж настоятельно требуется увлажнение - замастырить самопальный увлажнитель, типа открытый сливной бачок, сквозь который проходит труба с теплоносителем к радиатору, и в этот типа бачок подливается вода, лучше из ГВС. Можно ещё и вент приспособить, чтоб обдувал поверхность воды в бачке. И так в каждой комнате, перед каждым радиатором.
А.С.
Cообщений в теме: 19
Тема: «Помогите расчитать приточно-вытяжную вентиляцию, Нужна помощь специалиста по расчету вентиляции для помещений, в которых размещен бассейн 7х3.5, тренажерная комната и игровая комната. Скажите пож. какие исходные данные нужны для расчета. Заранее благодарен» в форуме: Вопрос Заказчика
Нужны:
1. План помещений с экспликацией
2. Разрез
3. Количество рыл в каждом помещении
4. План техпомещения бассейна (обычно это подвал под бассейном).
5. Что над бассейном? Если чердак, то зер гут, если какие-нибудь спальни, то не зер гут, но влюбом случае нужен план того, что над бассейном и помещениями (чтобы знать, как пустить воздуховоды).
Осушитель - очень плохое решение, даже с подмесом свежего воздуха.
Не зависимо от того, есть осушитель или нет, всё равно необходима как минимум вытяжная вентиляция.
Лучшее решение (оно же, как ни странно, наиболее дешёвое) - прямоточная вентиляция с переменным расходом.
Для вашего случая в бассейн с 25 м2 зеркала воды вполне хватит притока 1500 м3/час летом и 800 м3/час зимой. Вытяжку сделать на 10% больше. В тренажёрную подать и вытянуть воздуха из расчёта 80 куб/час на рыло, в игровую - из расчёта 60 куб/час на рыло.
вы что, хотите, чтоб я вам проект сварганил? А самому что, в лом за AutoCAD'ом посидеть?
А что за объект? для семьи? или для блядства?
Сдаётся мне, что три помещения - это не весь объект, и говоря только о трёх помещениях хотят ублюдочно сэкономить, не понимая, что такая экономия потом боком выйдет. Правда, нас сие неебет, но зака, всё ж, поставить в известность следует.
Есть ли там котельная? или отопление от теплотрассы? И скока там есть электричества?
Пластинчатый рекуператор при -10С даст эффект 45 -55 %, я б поставил, тем более что есть чердак над бассейном и скрестить приток с вытяжкой не составляет труда.
1200 м3/час приток для бассейна, 1300 - вытяжка. Забирать воздух из помещения бассейна надо по центру, под самым потолком, подавать - сверху вниз по периферии, обдувая остекленение. 2 - 2.5 м/с будет достаточно, если высота не более 4 м. Воздуховоды рассчитывать исходя из этой же или чуть большей скорости. Рекомендую применить частотный преобразователь для регулирования оборотов приточного и вытяжного вентов.
Конденсация происходит тогда, когда тёплый влажный воздух соприкасается с холодными поверхностями.
В рассматриваемом здесь случае кондесация влаги приточного наружного воздуха (при минусе влага практически вся вымерзает) внутри воздуховода физически невозможна.
vitex73 пишет:
звучит сомнительно...Буду очень признателен, если переубедите...
Ещё раз: конденсация влаги возможна только при контакте ТЁПЛОГО воздуха с ХОЛОДНОЙ поверхностью, это закон природы. Конденсация влаги холодного воздуха на тёплой поверхности противоречит II началу термодинамики.