Вопрос банальнейший, но хочется услышать мнения по месту установки канальных нагревателей приточных систем.
Чаще всего нагреватель (водяной или электрический) устанавливается до канального вентилятора, хотя в литературе рекомендуется размещать нагреватель в метре после вентилятора.
Или строгих критериев по месту установки нагревателя в российских условиях нет?
С уважением,
AleXa
Насколько оправдана установка комнатного температурного датчика вместо канального для автоматики регулирования нагревательной установкой приточной системы?
Спрашиваю потому, что неоднократно встречал именно такой вариант обратной связи.
Попытка использовать нагревательную установку для обогрева помещения?
Хотелось бы услышать мнения уважаемой конференции на сей счет.
Наш вариант:
Канальные вентиляторы в прямоугольном корпусе монтажники, как правило, крепят к потолочному перекрытию на анкерах-крючках.
Полосы с проушинами - 4 шт. из металла толщиной 1,5 мм и шириной 35 мм крепятся саморезами к боковым поверхностям вентилятора, после чего вентилятор за проушины подвешивается на крючки-анкера.
Мне такой вариант кажется неэффективным с точки зрения жесткости конструкции и затрат времени.
Прошу уважаемый форум поделиться своими вариантами установки таких вентиляторов к перекрытиям/перегородкам.
Уважаемые профи!
Как можно уменьшить гул в воздуховодах прямоугольного сечения?
Насколько решит проблему минвата (урса, извер и т.п.), обернутая вокруг воздуховода?
У McQUAY есть канальные модели мощностью от 2,5 кВт до 14 кВт с внешним блоком водяного охлаждения. Это один из возможных вариантов установки внешних блоков в служебных помещениях.
рискну поднять уже ранее обсуждавшуюся тему.
Всего было предложено два варианта опрессовки системы:
/By Gleb/
Азотом через кислородный редуктор до 30 Атм с обмыливанием подозрительных мест мыльным раствором
/By north_s/
Фреоново-азотной смесью до 27 Атм. Проверка на утечку электронным или галлоидныи течеискателем.
Оба варианта интересны. Первый оптимален при пусконаладке для проверки герметичности вальцовочных соединений, второй - при поиске утечки на уже работающем кондиционере.
Мне хотелось бы уточнить у уважаемого сообщества саму процедуру опрессовки и необходимый для этого состав инструментов/оборудования.
что одной их причин, из-за которой горят вентиляторы, являются не HPC и ему подобные, а банальный ветер.
При большом замедлении скорости вращения вентилятора, хороший и продолжительный ветер может попросту раскручивать крыльчатку в обратную сторону, что в свою очередь и вызывает перегорание эл. двигателя.
Считаю, что при установке блоков, оборудованных HPC, нужно учитывать и розу ветров.