Естесственный холод в зимнее время для серверных (и не только) используем лет 6. Ставим небольшой вентилятор с жалюзи, которые открываются (приводом) при вкл. вентилятора. Управление от комнатного термостата. Подогрева никакого не нужно, у нас морозы и за 40 бывают (Зап.Сибирь), Да и по влажности компьютерщики не жалуются
Доброе время суток!
Ищу инструкцию на русском языке на мобильник MIZUSHI 14L. Есть родная, на многих языках но кроме русского! И так же в ´njq иностранном мануале написано что при появлениии алярма "ALL1" - "ALL3" необходимо обращаться в сервисный центр. Меня интересует что сие означает, чего кондей хочет?
Полностью согласен с Chogory.
Этот вариант осуществлен у нас на малых серверных ( и одна не очень маленькая). На помещении UPSа стоят две Daikin с "зимним пакетом" - компрессор накрылся медным тазом в первую же зиму. Поставили вентилятор с управлением от термостата и уже 4 года не знаем проблем. Единственное: вентилятор нужно брать с жалюзи с эл.приводом, т.к. в противном случае даже при выключеном вентиляторе холодный воздух может поступать в помещение
Полностью согласен с Chogory.
Этот вариант осуществлен у нас на малых серверных ( и одна не очень маленькая). На помещении UPSа стоят две Daikin с "зимним пакетом" - компрессор накрылся медным тазом в первую же зиму. Поставили вентилятор с управлением от термостата и уже 4 года не знаем проблем. Единственное: вентилятор нужно брать с жалюзи с эл.приводом, т.к. в противном случае даже при выключеном вентиляторе холодный воздух может поступать в помещение
Ситуация такая: чилер carrier 30sz036 с водяным конденсатором. Останавливается по высокому давлению нагнетания (22кг и выше), тогда как температура воды на входе в конденсатор (пластинчатый) 30-35 град. Насос стоит 18 куб/ч перепад давления на конденсаторе 1,5 кг (что по моему мнению великоват) перепад температуры воды тоже соответственно большой - 15 град. Грязевик вскрывали - абсолютно чистый. система смонтирована в прошлом году, и лето было довольно прохладное, но такие же траблы были. Подрядчик все время что-то налаживал, так что нормальной рабоы системы я и не увидел. А сейчас в жару, это конец, Подрядчик руками разводит, типа не знаю что делать. Температура на улице растет (до 30 гр.) и соответственно растет народное возмущение (здание административное). У нас на севере неделя жары 30 гр. это уже финиш!. Уважаемое сообщество, жду ваших советов и соображений по данной теме.
Re: В том-то и дело что перепад температуры и давления тот, что я указал (см. выше). расход померить пока проблематично. Но по крайней мере, насос grunfos, расход ( по тех. характеристикам) приличный а перепад по высоте всего метров 6-7. "сухая" градирня дает перепад давления 0,5-0,7 а вот конденсатор 1,5!
Re: конденсатор промывали (с химией) - абсолютно чистыый , раствор практически не потемнел. Давление замеряли непосредственно на входе и выходе с конденсатора. Сейчас добиваюсь что бы подрядчик измерил расход. По литературе расход должен быть 1, 5 л/сек.
Была такая же проблема пару лет назад, в своем кабинете (!), вылечилось промыванием трубки конденсатоотвода и внутреннего блока (распылителем) средством "раствор хлоргексидина 0,005%", хватило одного флакона 100 мл. абсолютно безвредный - применяется в стоматологии для полоскания (и не только :)
Господа, поделитесь знаниями. В настоящее время готовится реконструкция системы вентиляции административного здания. Предпологается центральное кондиционирование. Чиллеры будут стоять в цокольном этаже, т.е. ниже уровня земли. Заказчик в ТЗ предполагает наличие аварийной вентиляции в маш.помещении с в ключением от газоанализатора, Подрядчик же требует это обосновать (ну не хочется ему это делать!). Кто подскажет,обязательно ли нужна аварийная вентиляция и газоанализатор и в каких нормативных документах это можно посмотреть?