Sir_Gregory пишет:
- Как я понимаю руфтоп работает на рециркуляцию с подмесом свежего воздуха порядка 20%, для того чтобы удалить излишки воздуха надо ли ставить дополнительные вытяжные системы? Или сам руфтоп соблюдает баланс?
Нет, не соблюдает. Он не знает что такое "Баланс". Там только рециркуляционный вентилятор с подмесом свежего воздуха.
Цитата
Sir_Gregory пишет:
- Продавит ли руфтоп длинную сеть воздуховодов, и ставят ли в таком случае повыситльные вентиляторы?
Посчитайте аэродинмаическое сопротивление и поймете.
Цитата
Sir_Gregory пишет:
- Можна ли расчитывать на "зимний комплект", или все равно без водяного калорифера никуда?
Какое отношение "зимний комплект" имеет к водяным калориферам?
Есть руфтопы и с зимним комплектом, и с водяным калорифером и с газовым/электрическим подогревом.
Чуткость слуха заказчика прямопропорциональна его финансовым способностям.
Цитата
al17209 пишет:
Я уже выше написал, что хотелось бы установить фанкойл, который в зимнее время не включал бы вентилятор, а обогревал за счет конвекции.Почему именно такой -Заказчик при деньгах и вредный, готов платить за остутвие шума.
Не обязательно.
Навреняка есть люди и в наших рядах ковырявшие такие железяки на чиллерах.
Эту адскую машинку придумали злостные иностранцы чтобы запутать нашего брата холодильщика.
Предназначено для якобы повышения холодопроизводительности системы за счет дополнительного переохлаждения хладагента перед дросселированием.
Ставится маленький теплообменник на линии жидкого хладагента после конденсатора. Перед ним отбирается маленькая часть и дросселируется, за счет чего в этом теплообменнике охлаждается основной поток жидкого хладагента. Потом получившийся газ идет на всас компрессора, а основной поток жидкаря на ТРВ/ЭРВ.
Работает экономайзер или нет - решает контроллер, отталкиваясь от ему одному и еще производителю известных параметров.
Можно предположить - что работает он при высоких температурах окружающего воздуха когда не хватает переохлаждения в конденсаторе.
Какая от него польза - можно попробовать посчитать.