Коллеги есть проблема, может быть кто-то сталкивался и это сэкономит мне время.
Суть в следующем, 7 лет назад установили VRF GF V серии, 90 наружка и 10 внутрянок.
Неделю назад, нужно было выполнить первый пуск системы :), обнаружилось, что фреон за 7 лет весь испарился, нашли перекрут трубы на вальцовке внешнего блока, устранили, опресовали, отвакумировали, заправили и нажали кнопку пуск. О чудо, всё заработало, молотило все исправно два дня, а потом всё остановилось, на всех всех блоках отсутствует индикация ошибок, внешний блок с большим интервалом запускается на 5 сек и затихает. В режиме "пробный пуск" все исправно работает, смущает только перепад давления 12/20 на газе/жидкости, 12 вроде как многовато.
Вот такая делема, может кто-то поможет советом в каком направлении рыть или сможет за умеренную мзду попробовать вылечить систему?
Объект находится на Новорижском шоссе, 22 км.
Господа, доброго Вам времени суток.
Мне срочно необходимы формы (которые примет СЭС) замеров расхода воздуха (если не ошибаюсь называется это паспортом объекта) и замеров шума вентиляции на крыше (выброс и забор воздуха) и внутри (в офисе). Также было бы любопытно во сколько сейчас оценивают пуско-наладочные работы и все необходимые замеры. Заранее спасибо.
Столкнулся я не давно со следующей проблемой. Заказчик построил огромный деревянный дом, а делать в нем вентиляцию не пожелал (полноценная вентиляция сделана только в бассейне и не большой объем притока 400 кубов в самом доме). Теперь, когда строительство дома практически окончено, он (и я) вспомнил о влажности воздуха(без увлажнения вся не дешевая мебель и древесина просто потрескается). Так вот вопрос в следующем, как можно, осуществить увлажнение двух этажного, много комнатного дома не имея в нем вентиляции?
Столкнулся сегодня с такой проблемой, на объекте стоит мультик GENERAL AOHA30 к нему привинчины три канальных блока, два блока работают на 5+ (как вместе так и поразнь), а один включает вентилятор но не холодит... что это может быть?
Может есть спецы кто может выехать на место посмотреть и решить вопрос? (объект на новорижском шоссе 20 км)
Так же на Ярославском шоссе есть мертвый канальный сплит фуджитсу AOY25AZAL, в момент пуска компрессора выбивает автомат, я так понимаю требуется замена "сердца", есть умельцы?
Мыло для связи shestak@me.com
ЗЫ За решение проблем готов заплатить денех, если что :)
Произошёл у меня на днях забавный случай, теперь пытаюсь понять причины, надеюсь на вашу помощь.
На одном объекте в серверной установленно два подпотолочных блока MHI 140 модель, внешние блоки (PUH-P140YHA с установленным зимним комплектом) установлены на крыше здания, общая длина трассы 50 м.пог., перепад высот 30 метров (по ТТХ это край допустимых пределов).
Что произошло. Блоки отлично проработали 1 год и пару месяцев, а на днях выключились оба с разницей в 1-2 недели. Приехав на диагностику увидели следующую картину:
1. На обоих блоках залипло реле пуска копрессора. Оба компрессара молотили без остановки и с отключеными вентиляторами внешнего блока, а так же как я понимаю с закрытым двухходовым;
2. На одном блоке заклинило компрессор (ток при запуске 8А, 49А и 49А на фазах). На втором блоке компрессор молотит (9А, 9А, 9А на фазах) но холода нет, такое ощущение что двухходовой приказал долго жить. Так же в нутри этого блока сплавилась коробка зимнего комплекта, я так понимаю был большой нагрев из-за работы компрессора с выключеными вентиляторами (не было сигнала на включение блока).
3. На питании стоят два рубильника с тепловой защитой на 16А (реккомендовано производителем 16А).
4. Масло во внешнем блоке (с рабочим компрессором) есть, светло. Фреон в норме. Масло во втором блоке не смотрели пока, там с фреоном тоже все в порядке.
Нужна помощь, в проточной камере Systemair TA2000HW в контроллер села батарейка из-за чего слетела прошивка, надо залить прошивку обратно (за вознаграждение).
Есть ли у кого-нибудь такая возможность, могу передать контроллер или можем выполнить эту операцию на месте?
Спасибо
PS У меня кстате есть шнурок, программа и блок питания, но я не умею всем этим пользоваться, могу заплатить за обучение.