Ув. Господа!
Недавно столкнулся с проблемой по проектированию и реализации местного отсоса от мангала. Помещение-2,7х1,8х2,35, мангал- 2,7х0,4, вентилятор Turbocamino L-1000. В результате пожеланий заказчика этот вентилятор вместо жаровни 500х500 пришлось ставить на мангал. Посчитали зонт (0,7х0,6), изготовили, установили- дымно. Если кто имеет опыт по реализации подобных шашлычных клозетов, милости прошу!
Ув сообщество!
Намедни получил предложение о поставке приточно-вытяжной установки от одной из фирм в спецификации заявлено что роторный рекуператор имеет КПД 81,5% и соответственно подобран калорифер и охладитель. Вентиляцией с утилизацией занимаемся прилично, но это просто "чудо техники" по нашим расчетам КПД для данного оборудования 65-72%, а из личных наблюдений 60-70%. Конечно менеджер фирмы не сам это все придумал, такие вещи обычно расчитываются программой, поставляемой производителем оборудования, (например IV produkt, где кстати получилось ожидаемое значение КПД).
Вот и вопрос, или серые мы и убогие или......
Ув. коллеги!
Поздравляю Вас с наступающим Новым Годом!
Внимательно изучив статистику обращений заметил тенденцию- программы, ссылки и т.д.
В наших краях проектирование начинается с взаимного "Заглядывания в глаза". Мы спрашиваем;"Какими средствами Вы располагаете?", а заказчик-" Сколько это будет стоить?". При неопытном проектировщике или заказчике, эти простые вопросы вырастают в большую проблему. Никто и никогда не говорит:"Это будет стоить столько......", редко говорят -" Уменя........денег".
Проектировщики стараются уйти на ссылки по прошедшим объектам т.к. "сколько денег есть"-не известно.
Предложение следующее: создать базу по объектам:
-площадь,
-назначение,
-класс,
-стоимость оборудования ( трудозатраты, калитка для заднего хода)
Для ссылки таких данных достаточно!
Ув. сообщество!
Все мы давно устали доказывать заказчикам, что противопожарные клапана необходимы, без них кирдык, раз и все... сгорели..... и вообще не примут. Стоимость клапанов, даже с тепловыми замками, приводит заказчиков систем до 2000 м3 приводит в шок. Снизить стоимость клапанов за счет альтернативных противопожарных преград- вопрос, который занимает Нас давно.
Совместно с HILTI СПб проводим очередную попытку протолкнуть "противопожарные пробки". Суть пробки проста: внутренняя поверхность воздуховода до ф200 изнутри покрывается мастикой на 40% сечения, если нужна диафрагма-то можно и больше. При температуре 140*С пена вспухает и перекрывает сечение. Сделали стенд, модели фф 100-200, подали 140-170*, вспухает!!!, разрезали модели-чудненько!
Вопрос к сообществу кто-нибудь предпринимал попытки протащить через госпожнадзор аналогичные "пробки" в качестве основных преград?
Как это делается, развивать не надо , да и про общение с людьми, тоже опустим, чисто опыт!!!!
Нам ВСЕМ это надо! Стоимость обработки сечения Ф160- 20 USD!!!
Ув. сообщество.
Столкнулись с проблемой кислотостойкости воздуховодов Х жлобство заказчика.
Плавательный бассейн, хлорирование (хлорка лопатами в дозатор!), помещение венткамеры под ванной бассейна, хлораторная изолирована. Проектом предусмотрены вытяжные системы из ванны бассейна и хлораторной в кислотостойком исполнении, но стоимость нерж. воздуховодов повергла заказчика в шок ( 40у.е/м2), было принято решение о замене на оцинкованные, как пректанта, меня не устраивает- как подрядчика, не отпустить бы! Пробовал связываться с производителями стеклопластика-вяло! Как защитить воздуховоды из оцинкованной стали от хим.коррозии?
При проявленном интересе предоставлю необходимые сведения.
Тема надежных кронштейнов, монтажного железа, всяких прибамбасов, да еще и с сертификатами-вечная тема.
Что и где взять, как применить и как потом это продать заказчику?
Нестандартные кронштейны и опоры, фундаменты и трассы возможно HILTI?
Если кто-нибудь с этим связываля отзовитесь, ведь у HILTI много всяких штучек на эту тему, но вот цена, не все заказчики согласны платить столько.
Что касается заделок в противопожарных преградах ( не путать с клапанами), то пожарники на наш ROCKWOOL морду кривят, дескать есть специальные материалы...... Огнезащита воздуховодов-самовспенивающтеся от температуры краски, но история как с HILTI.
Фланцы и прочее фасонное железо берем DEC, но размер только 30, да и цена .....
Если есть альтернатива DEC? или что-нибудь поменьше милости прошу поделитесь советом.
Столкнулись с проблемой- где найти оборудование для изготовления воздуховодов кругого и прямоугольного сечения. Кто знает где можно приобрести, лизинг И Т.Д.
Заранее благодарен dcc
Недавно столкнулись с проблемой соединения круглых воздуховодов больших диаметров (710-1250). Длины окружностей фасонных частей и спиралей в допуске 10-25мм. При соединении на ниппель последовательным проклепыванием (как изнутри, так и снаружи), образуются уступы, а при скорости на транзите 8 возниеает дополнительная аккустика. Пробовали разрезы-это не по-нашему (совок!), заклепки разных размеров-спасает мало, кроме того вес участков приличный и клепать приходится часто т.к. при подъеме заклепки "режет". Заклеивать перепады лентами не самое лучшее дело. Что касается поставщиков, то класс точности оборудования, почти у всех одинаков. Фасонные части (в том числе ниппели) изготавливаются на фальцепрокатных станках, которые металл деформируют, а при больших диаметрах соответственно набегает.