Какое оборудование входит в зимний комплект MUH 7-24 от МЕ ? До каких температур их рельно можно эксплуатировать на тепло и на холод?
Буду очень признателен за подобную информацию, особенно, за основанную на опыте эксплуатации.
Есть пособие к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование спортивных залов, помещений для физкультуроно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом". В разделе 5 "ОВ" есть таблица №14. Корт можно отнести к п.1, однако строительные объемы обычно велики, а кол-во занимающихся малы, я считаю, что нужно по считать по теплоте (обычно фонарь). Если совмещается с воздушным отоплением- дело ясное, но летом, как быть летом? Средний корт-3-4т. м3, охлаждать вытесняющей- весьма накладно. Как тут быть?
С удовольствием выслушаю любое мнение....
Ув. сообщество.
Столкнулись с проблемой кислотостойкости воздуховодов Х жлобство заказчика.
Плавательный бассейн, хлорирование (хлорка лопатами в дозатор!), помещение венткамеры под ванной бассейна, хлораторная изолирована. Проектом предусмотрены вытяжные системы из ванны бассейна и хлораторной в кислотостойком исполнении, но стоимость нерж. воздуховодов повергла заказчика в шок ( 40у.е/м2), было принято решение о замене на оцинкованные, как пректанта, меня не устраивает- как подрядчика, не отпустить бы! Пробовал связываться с производителями стеклопластика-вяло! Как защитить воздуховоды из оцинкованной стали от хим.коррозии?
При проявленном интересе предоставлю необходимые сведения.
Ув. Господа!
А что глушат? Каков источник? Если вентилятор гудит- это одно, если свистят диффузоры- другое, если прет аккустика по воздуху-третье и т.д.....
Конкретнее.
Все, что сказали DimaD и stranger именнотак, и следует особое внимание обратить на особенности эксплуатации морскои техники (питание, коррозия, и опоры ) чтение регитра не даст Вам конкретной информации, т.к. документ большой, сложный и написан для корабелов. Гораздо проще найти реферативные статьи и ссылки в специализированной буржуской периодике ( смешно, но в институте по нашим "проектам" информацию брали оттуда, "открытый источник"). Посмотрите Narval engeneering, или у фашистов, хотя сразу предупреждаю, переводить без спецов, будет сложно.
Не идите на поводу у Заказчика, несмотря на пристальное внимание, мне не удалось обнаружить соответствующих расценок. Берите воздуховоды стоимостью готовых ( если очень дотошный, то по местному центру индкесации), а если просто жлобы, пусть сами доказывают коэф. отходов. В расценках 20 сборника дан подробный список ресурсов, а в приложении местных цен, до копеечки указаны цены на тот, или иной ресурс, главное в написании сметы-опыт, если нет своего, обратитесь к профессионалам ( бычно, с институтскими сметами ЗАКАЗЧИКИ не спорят, т.к. ничего в них не понимают), поверьте, вы найдете в этой смете много поводов для радости, а если заказчик будет ее рвать, то он просто жулик.
Проблема для большинства не новая- машинное помещение холодильных машин, далее-компрессорная.
Стадия-РП.
Изолированное помещение, конденсаторы выносные, устанавливаются два 4-х компрессорных агрегата, Nу-55,2 и 56,4 кВт, итого-111,6 кВт, Ксп.-0,65 (технологи согласились),
летом (зима не рассматривается) по А- t-25.7*C, tуд.-40*С. полуается почти дымоудаление....
L-15500 м3/ч.
Подскажите, кто сталкивался, ну не кондиционер же туда ставить Q-72540 Вт. :sor
Сталкивался с подобным, попросите у заказчика тех. документацию на печь, если вентилятор осевой- он скорее всего ковективный, если центробежный- то вытяжной (тогда у печи есть выбросной патрубок). Обычно
Цитата
jetcool пишет:
Вас заложена в технологии
или в разделе ТХ. В любом случае, приоткрывании печи либо останавливается окнвективный, либо включается вытяжной.