Добрый день. Необходима помощь специалиста. Кондиционер LG ARTCOOL A09AWU UF2 ИНВЕРТОР. Не работает корректор мощности на плате. Все остальное работает. На плате два модуля. Выше кто-то писал что мицубиши PS21245 НА КОМПРЕССОР. А по виду больше на FAIRCHILD похожа на FSBB20CH60C. А в корректоре мощности по видимому стоит FPDB4OPH60B? может у кого есть схема?
Специалисты могут расслабиться. уже все на одной плате работает - был обрыв вторичной обмотки измерительного трансформатора возле самой ножки. После восстановления контакта контроллер увидел ток потребления и стал подключать корректор мощности при определенной нагрузке. Остался пока еще один вопрос. Такая же плата наружного блока пришла с дефектом - на холодную не всегда стартует компрессор на том же наружном блоке. В чем причина пока не понятно. Вопрос к специалистам - какая может быть причина? И еще - схема? Не все понятно без схемы ?
Профессионалы куда то подевались. Опять все самому нужно думать. . .Изучение силовой части схемы натолкнуло на мысль , что управление мотором компрессора производится по векторному способу. Что скажут специалисты?
Проверка части схемы измеряющей ток ничего не дало. А вот напряжение с модуля питания указанного на рисунке показалось заниженным - 13.3 вольта. При подключении внешнего источника на 15 вольт компрессор стал запускаться стабильно. При детальном изучении документации на силовой модуль оказалось что напряжение сброса внутреннего драйвера от снижения питающего напряжения очень близко к 13.3 вольта. По видимому на него и реагировал контроллер выдавая ошибку по превышению тока так как выход fault у модуля один. А причин срабатывания несколько - превышение тока или снижение напряжения питания на любом внутреннем драйвере.