sermen (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Refcool - Производство холодильного и климатического оборудования

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 
Регистрация

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 2
Тема: «Чиллер AERMEC в ВЭЙПАРКЕ» в форуме: "Черный список"
Создано:
10-06-2011 10:32
Перейти
Объект: Москва, МКАД 71 км, ВЭЙПАРК, Кухни парк.
Оборудование: чиллер AERMEC NRA1500
Заказчик не закрыл работы по замене трех компреcсоров.
Контактное лицо на объекте: Недобежко Ю.Н.
Будьте бдительны.
<a href="http://air-center.ru">VRF системы и ремонт чиллеров</a>
Создано:
25-05-2010 23:02
Перейти
Сайт www.aircon.ru может угрожать безопасности вашего компьютера
На страницах сайта был размещен вредоносный программный код. Это могло произойти как по желанию владельцев сайта, так и без их ведома, в результате действий злоумышленников. Яндекс периодически проверяет страницы сайтов, которые выводятся в результатах поиска. О системе проверки сайтов

это выдает yandex.
<a href="http://air-center.ru">VRF системы и ремонт чиллеров</a>
Создано:
11-09-2007 20:57
Перейти
Вопрос. У какого производителя сейчас есть модели с колонными внутренними блоками. Раньше были у DAIKINA, но перестали выпускать. Мощность нужна около 15-20 кВт по Холоду. wall
<a href="http://air-center.ru">VRF системы и ремонт чиллеров</a>
Создано:
03-08-2008 21:02
Перейти
Собственно для тех, кому интересно как убиваются компрессора в мультизональных системах, объеденных в один гидравлический контур.
Приехали на объект. Три наружных блока VRV II (DAIKIN) + 60 внутрянок. Ничего не работает. Со слов заказчика периодически в наружных блоках умирали компрессора, и монтажная контора их также периодично меняла...
Установкам ТРИ ГОДА.... На жидкостной магистрали стекло с индикатором, в контуре влага.

Вскрыли компрессор (инвертер):

Сняли верхнюю крышку, все в продуктах износа..
Рисунок

Собственно сам компрессор....
Рисунок

Такое ощущение, что работал без масла...
Рисунок

Идем дальше....верхняя опорная втулка вала... вся в задирах...
Рисунок

Картер... а где же масло...????
Рисунок

Масляный насос...
Рисунок

И то, что с ним случилось после работы без масла...
Рисунок

В итоге обнаружено, что нарушена межблочная масляная связь..



<a href="http://air-center.ru">VRF системы и ремонт чиллеров</a>
Создано:
22-11-2007 13:51
Перейти
Уважаемые господа!

Вот такая проблема с VRF-кой. Наружный блок: AO90TPBMF, несколько внутренних. Одни из них:AR30TFCMF ( он в середине цепочки). Все блоки кроме этого работают. Наружка работает. На пульте этого блока горит "EEEE" с мигающей точкой. При входе в тест, нули. вроде как ошибок нет. Но блок не запускается. Что может быть? wall
<a href="http://air-center.ru">VRF системы и ремонт чиллеров</a>
Создано:
12-05-2010 17:13
Перейти
Нужна помощь в программировании контроллера York ISN SDC, панель SDC-72. Необходимо изменить несколько уставок. Подробности в личку. Объект в Москве.
<a href="http://air-center.ru">VRF системы и ремонт чиллеров</a>
Cообщений в теме: 2
Тема: «ремонт TRANE ECGAN450H» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
01-08-2012 14:16
Перейти
Всем добрый день.
Нужна программа контроллера (PCO3).. Есть у кого есть в Москве и ближайшем Подмосковье такая модель в работе, чтобы можно было сделать копию?
<a href="http://air-center.ru">VRF системы и ремонт чиллеров</a>
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.