Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
Вопрос. У какого производителя сейчас есть модели с колонными внутренними блоками. Раньше были у DAIKINA, но перестали выпускать. Мощность нужна около 15-20 кВт по Холоду.
ремонт чиллеров РЕНЕРО
<a href="http://renero.ru/">ремонт чиллеров</a>
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
Собственно для тех, кому интересно как убиваются компрессора в мультизональных системах, объеденных в один гидравлический контур.
Приехали на объект. Три наружных блока VRV II (DAIKIN) + 60 внутрянок. Ничего не работает. Со слов заказчика периодически в наружных блоках умирали компрессора, и монтажная контора их также периодично меняла...
Установкам ТРИ ГОДА.... На жидкостной магистрали стекло с индикатором, в контуре влага.
Вскрыли компрессор (инвертер):
Сняли верхнюю крышку, все в продуктах износа..
Собственно сам компрессор....
Такое ощущение, что работал без масла...
Идем дальше....верхняя опорная втулка вала... вся в задирах...
Картер... а где же масло...????
Масляный насос...
И то, что с ним случилось после работы без масла...
В итоге обнаружено, что нарушена межблочная масляная связь..
ремонт чиллеров РЕНЕРО
<a href="http://renero.ru/">ремонт чиллеров</a>
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
Вот такая проблема с VRF-кой. Наружный блок: AO90TPBMF, несколько внутренних. Одни из них:AR30TFCMF ( он в середине цепочки). Все блоки кроме этого работают. Наружка работает. На пульте этого блока горит "EEEE" с мигающей точкой. При входе в тест, нули. вроде как ошибок нет. Но блок не запускается. Что может быть?
ремонт чиллеров РЕНЕРО
<a href="http://renero.ru/">ремонт чиллеров</a>
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
Нужна помощь в программировании контроллера York ISN SDC, панель SDC-72. Необходимо изменить несколько уставок. Подробности в личку. Объект в Москве.
ремонт чиллеров РЕНЕРО
<a href="http://renero.ru/">ремонт чиллеров</a>
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
Всем добрый день.
Нужна программа контроллера (PCO3).. Есть у кого есть в Москве и ближайшем Подмосковье такая модель в работе, чтобы можно было сделать копию?
ремонт чиллеров РЕНЕРО
<a href="http://renero.ru/">ремонт чиллеров</a>
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
Объект: Москва, МКАД 71 км, ВЭЙПАРК, Кухни парк.
Оборудование: чиллер AERMEC NRA1500
Заказчик не закрыл работы по замене трех компреcсоров.
Контактное лицо на объекте: Недобежко Ю.Н.