Вот такая проблема с VRF-кой. Наружный блок: AO90TPBMF, несколько внутренних. Одни из них:AR30TFCMF ( он в середине цепочки). Все блоки кроме этого работают. Наружка работает. На пульте этого блока горит "EEEE" с мигающей точкой. При входе в тест, нули. вроде как ошибок нет. Но блок не запускается. Что может быть?
ремонт чиллеров РЕНЕРО
<a href="http://renero.ru/">ремонт чиллеров</a>
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
bigor_2 пишет:
Когда горят четыре Е, нужно нажать на кнопку Старт/стоп (выключить блок), при этом на дисплее остаются только четыре Е. Затем, в зависимости от вида пульта одновременно нажать и удерживать более 4 секунд
Спасибо, это понятно. я же написал что в тесте нули. Буду пробовать с пультом.
ремонт чиллеров РЕНЕРО
<a href="http://renero.ru/">ремонт чиллеров</a>
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
Ну прошу прощения за неточный вопрос. Ситуация не меняется, есть межблочная связи или нет. Да, адресация выставлена. Проблема явно с блоком. Замена платы не решила проблему.. осталось два варианта или сетевая карта (новая плата была без нее) или пульт. Думаю что пульт. Снять с других не возможно, жду новый пульт.
ремонт чиллеров РЕНЕРО
<a href="http://renero.ru/">ремонт чиллеров</a>
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
С ошибкой просто. Сейчас нашел в одной из версий ошибок что 00- нет связи с пультом. К этой серии Е: 00 - Сбоев и ошибок нет. Есть на то ряд причин. Плохо что с наружного блока нельзя отследить количество внутренних блоков в сети... А сервис тула на fuji нету...
ремонт чиллеров РЕНЕРО
<a href="http://renero.ru/">ремонт чиллеров</a>
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
ремонт чиллеров РЕНЕРО
<a href="http://renero.ru/">ремонт чиллеров</a>
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
Sotnik Pajero пишет:
Ну для начала пульты местами поменяй. Они глючат иногда.
Спасибо за совет. В итоге действительно пульт.
ремонт чиллеров РЕНЕРО
<a href="http://renero.ru/">ремонт чиллеров</a>
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
EZ-0001HSEFR это бумажная наклейка. плюс штамп есть: 2896
ремонт чиллеров РЕНЕРО
<a href="http://renero.ru/">ремонт чиллеров</a>
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
Предполагал... Спасиба.. Заказчик порвал все связи с монтажниками\поставщиками.. приходилось разбираться в слепую..
ремонт чиллеров РЕНЕРО
<a href="http://renero.ru/">ремонт чиллеров</a>
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
ремонт чиллеров РЕНЕРО
<a href="http://renero.ru/">ремонт чиллеров</a>
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
, или может быть:UNIT SWITCH IS IN
THE OFF POSITION ?
ремонт чиллеров РЕНЕРО
<a href="http://renero.ru/">ремонт чиллеров</a>
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,