Олег
Всего сообщений: 2
Дата регистрации: 10-01-2019
|
Добрый день!
Всю голову сломал, не знаю на что и думать.. буду благодарен за любую помощь (от версий или советов до прямого участия)
Есть оборудование - наборная приточка Ровен типоразмера 60-35.
Собрана по прямой, заслонка, фильтр, шумак, калорифер 18 кВт (всего-то), сразу за ним вентилятор 2,25 кВт, тыс на 3 кубов примерно, далее шумак и небольшая сеть.
Управляется автоматикой Электротест. Вся приточка от улицы до сети воздуховодов занимает метров 5, не более.
Два года все работало, хозяева редко меняли фильтры, больше по ошибкам, чем по дифманометру.
И вот в один прекрасный день приточка встала в ошибку по перегреву.. Живое сечение фильтра практически отсутствовало, его я поменял.
Но ошибка после этого не ушла.. При запуске все нормально, когда на улице -2 -5, температура канала начинает медленно расти, успевает дойти до 13-15 градусов (при уставке 18), далее следует авария по перегреву, и калорифер реально огненный, если руками потрогать..
Забор воздуха отличный, из решеток тоже воздух идет как надо, даже до кучи сделали дополнительную (заказчик попросил). Проблема осталась как и была..
На автоматику грешить не хочется, датчик канала работает, температура канала не доходит до уставки.
Кроме термоконтактов и думать-то особо и не на что, но калорифер действительно греется чересчур, снизу рукой трогать можно не долго.
Может у кого какие-то мысли могут возникнуть исходя из ситуации?
Два года назад я сам все собирал, все работало нормально. И вот такой прикол теперь..
Повторюсь, буду раз любой помощи.
Можно обсудить и личное участие, скажем так, не за спасибо.
Спасибо всем заранее!
С уважением |