А вы не стесняйтесь, лучше бы по делу писали,а не спрашивали пробовал ли я перевести... С переводом на русский язык у меня проблем нет, не понятно где искать причину данной аварии.
Есть ещё один вопрос, переодически чиллера встают по аварии "phases sequence" ( последовательность фаз). Чередование фаз правильное, электрики ставили прибор в грщ показал только какие то колебания ( сказали всё в порядке), в грщ приходит питание с ТП на которой ещё сидит РЖД. Кто нибудь сталкивался с решением подобной проблемы? Есть одна идея,подключить питание контроллера через ИБП с двойным преобразованием ( подобное ставят на котельных
Всем привет! Подскажите пожалуйста ,такая ситуация с этим блоком, при запуске компрессора давление падает до нуля. Фреона достаточно (заправка по весам,4.88кг, длина трассы 10м).