Уважаемый SS.23
Существует стандартное решение для компенсации падения расхода при увеличении сопротивления фильтров. Последовательно фильтрам устанавливаются клапаны поддержания постоянного расхода воздуха. У TROX они называются EN или RN. При увеличении сопротивления фильтров сопротивление клапанов падает. Таким образом расход воздуха поддерживается постоянным.
Ну например -
1. заменить регуляторы расхода воздуха на менее шумные.
2. поставить регулятор расхода на вход магистрального канала, и уменьшить закрытие локальных (на решетках) регуляторов расхода.
Это то, что сразу пришло в голову.
Но конечно если после балансировке появился шум - это скорее ошибка проектировщика. При расчете сети нужно было определять положения регуляторов расхода ( хотя бы по MAGicad) и оценивать уровень шума. К сожалению это мало кто делает.
Вы не можете влиять на шум поворачивая вентили и дроссели - Вы правда так думаете?
Уважаемый Kroudion!
- характерным размером при расчете интенсивности т/о для оребренного трубчатого теплообменника является диаметр трубки
- не рассматривается особенности пука - коридорный или шахматный.
- не учитывается эффективность ребра.
- для инженерных расчетов общеприняным является понятие логарифмического перепада температур.
- очень странный выбор литературы.
Есть очень хорошая специализированная книга - справочник по теплообменникам в 2-х томах. Энергоатомиздат 1987. - настольная книга для инженеров теплотехников, связанных с расчетом конструированием и эксплуатацией теплообменных устройств, а также для студентов ВУЗов.
Уважаемый exelente!
1. Общепринятые (отечественные и зарубежные) инженерные методики расчета трубчатых оребренных теплообменников используют при расчете интенсивности теплообмена в качестве характерного размера диаметр трубки и критериальное уравнение для шахматного или коридорного пучка труб. Наличие оребрения учитывается в виде эффективности оребренной поверхности. Все это изложено в учебниках для ВУЗов по тепломассобмену. А думать и придумывать Вы можете что угодно, это Ваше право.
2. Логарифмический перепад температур используется во всех видах теплообменных аппаратах с наличием или отсутствием массопереноса. Наличие конденсации увеличивает интенсивность теплообмена по сравнению с теплообменом на сухом воздухе.
3. Да, так и называется - Справочник по теплообменникам. И еще есть куча учебников по тепломассообмену для ВУЗов - Осипов, Кутателадзе и т.д. Очень полезный труд - авторы Кейс и Лондон. Посвящен освещению методик расчета тепломассобменных аппартов.
Трубчатый оребренный топлообменик - не противоточный (невозможно реализовать технически), а перекрестноточный, поэтому не только логарифмический перепад, но еще и поправка на отличие от прямоточной или противоточной схемы.
Уважаемые господа!
Вышеназванная система является системой с ПОСТОЯННЫМ РАСХОДОМ ВОЗДУХА. А для компенсации повышения сопротивления фильтров целесообразно использовать клапаны постоянного расхода воздуха. У ТРОКСа они называются RN или EN. Комплект фильтр+КЛАПАН работают следующим образом - сопротивление фильтра растет. а сопротивление клапана падает, т.е общее сопротивление комплекта - постоянно и расход постоянен. Но достигается это путем предварительного увеличения сопротивления. Если есть вопросы звоните - 095 737-72-15.
Уважаемый VNIK
Не будете ли Вы так любезны сообщить марку HALTON регулятора постоянного расхода для прямоугольного воздуховода без электрического привода. А сравнивать цены разных производителей не определив точно тип привода, тип контроллера и вообще его назначения не совсем корректо. Не правда ли.