Павел Рябцов (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 10
Тема: «GENERAL CLIMATE GU-M4E36HRN1 типичный дефект инверторного мультика., Щелкает реле, мигает индикатор (--) на плате в наружном блоке...» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
02-07-2018 17:44
Перейти
Тетраэдр Подскажите, чем закончилась эпопея с блоком, у меня такая же ерунда только кондик Midea, но плата управления такая же, в сервисе сказали плата сдохла. Но я не уверен что прям плата, может ULNки, ещё не смотрел конкретно.
Создано:
05-07-2018 22:20
Перейти
Тетраэдр Кондик M4OC-36HRDN1-Q .
Значится так, вытащил основную плату, промыл, продул... после этого EEV клапана инициализируются, вентилятор врубается, компрессор работает. НО!!
Странная ерунда происходит, я 3 дня уже убил.
При включении 1 внутреннего блока через некоторое время 3-5 минут, вылазит ошибка Е5 наружка и Р1 внутрянка, это что то по напряжению, включаю 2 внутренних блока на максимум охлаждения, это ошибка может вылезти через пол часа-час. Ток потребления компрессора не более 8.5 ампера, это максимум.
Всю башку сломал, что могёт быть такое.
Предыстория, купил я его в прошлом году с убитым IPM блоком, но самого блока не было, ремонтники его потеряли. Купил в Китае аналог KFR105W / BP2T3N1-310, но как бывший хозяин говорил, что всё работало без проблем и ошибок не было, до того как IPM модуль сдох.
ПиСи. Звонил в сервисный центр, они говорят сдохла основная плата, но я не уверен.
Создано:
07-07-2018 21:20
Перейти
Проблема в том, что родного модуля не было. А куплен вот такой.
Но как я думаю как раз в нём и дело. Так как порывшись в сети я понял что мне нужен http://ecoxline.com/site/index.php?id...&id_lang=1
Нашел сейчас в Китае все три модуля, думаю купить про запас, 10тр получаются.
   

 