Разрешите поднять мёртвую тему.
Имеется частная клиника (МРТ). К ней сделали небольшой пристрой для рентген-кабинета.
И выделили четыре помещения - офисное, сам рентген-кабинет, операторская и венткамера.
Нужно сделать вентиляцию (по расчётам - 700 м3/ч).
СанПиН я изучил, но есть вопросы (некоторые ответы очевидны, но на всякий случай хотелось бы уточнить):
- можно ли сделать вентиляцию общей для всех этих помещений?
- можно ли использовать рекуператор (пластинчатый)?
- можно ли вообще использовать одну (так как выделено одно помещение) венткамеру для притока и вытяжки?
- нужно ли вентилировать именно сам рентген-кабинет отдельно от всех остальных помещений (включая его операторскую)?
Просто хотелось бы использовать одну компактную ПВУ с рекуператором для всех помещений (возможно, отдельно вытяжку для самого рентген-кабинета).
Здравствуйте.
Имеется Daikin RK25JVE8
Неисправна плата наружного блока 2P063073-7.
Удалось выяснить, что вылетело несколько деталей импульсного блока питания: гасящий резистор (10 Ом), диодный мост, силовой транзистор. На выходе с БП стоит выпрямительный диод, который идёт на микросборку. Сам диод живой, но он, очевидно, очень сильно грелся. Так как плата под ним потемнела, а припой на ножках отпаян. Подозреваю, что в микросборке КЗ, отсюда греется диод и сгорает половина деталей БП.
Вопрос: есть ли шанс найти такие микросборки или хотя бы плату целиком?