Ув. SAG, другие коллеги! Серию КХ от MHI (как и всю их линейку) ставим активно с 95г. КХ - в основном двухкомпрессорный, роторный, один из них инвертор. Надежные на 5+. А вот с новыми спиральными инверторами (2,5 и 5 кВт) было два аварийных случая (поставили, правда, более 100), один до сих пор не можем разобрать по причине поломки. Так что тип компрессора - не показатель.
Предложение сотрудничества от компании Olimpia splendid получили около года назад. Картинки и полиграфия европейского качества. Моноблоки тоже интересные, однако сразу насторожили некоторые вещи. Уровень шума модели 2.4 кВт - min 37 dba, max естественно, не указан. В передвижных моделях такой характеристики вообще нет. Как он ведет себя зимой при открытых каналах - неясно. На наш запрос о предоставлении технической информации итальянцы ответить не удосужились. А интересно было-бы...
Здравствуйте! Насколько мне известно, в серии КХ (MHI) такое возможно, только нужно заранее заказывать внутрянки с ИК пультами там, где нужно, а остальные - обычные. Есть специальная примочка у Daikin, но - в натуре не видел.
Здравствуйте, 519154!
Вопрос актуальный, т.к. запотолочников ставим много (в основном GEA), и периодически заказчик подобные вопросы задает. По логике это несложно, нужно только иметь соответствующий комплект. А где его взять - уже сложнее. Есть информация о наличии таких штук у CAREL, но мы ее сейчас проверяем.
И вопрос к Лексеичу - поделитесь спецификой Climaveneta и особенно ПДУ (что, вкл/выкл ?), т.к. в перечне производителей сертифицированных фанкойлов (в т.ч. на Инросте) она отсутствует.
С ув. R.
С