Всем добрый. Столкнулись с проблемой в наружке MXZ 5A100VA: стоят в ряд 3 блока, 2 из них уходят в одинаковую ошибку, красный диод моргает 2 раза... пробовали с кнопки принудительно запускать - один не реагирует (на нём сидят 2 настенных блока и два кассетника) , другой пытается три раза подряд запустить компрессор (на нём остался всего один SLZKA50VA) , но ничего не получается и он уходит в другую ошибку: красный диод горит, желтый дважды мигает. Буквально пару месяцев назад на одной внутрянке меняли мозг. Местные умельцы звонили конденсаторы и компрессор - говорят всё целое, то-бишь на 90% это плата управления, Вопрос к знающим: мои мысли верны, что надо плату менять? её никак не реанимировать? Или мне начать поиск проблемы ещё в каких-нить узлах?