EU11-13. Нужны характеристики и цены. Все к кому обращался (поставщики IMP Klima, SF, и прочие) говорят что нет проблем и затем молчок. Так вот необходимы диффузоры с фильтрами в послеоперационные палаты.
Просьба поделиться опытом подбора электрокабеля для VRF или точнее MMS Toshiba. Кто какие использует кабели (марки)для соединения наружного блока с внутренними, для пультов управления, силовые кабели для внутренних и наружных блоков.
Хотелось бы услышать мнение сообщества по вопросу выбора типа увлажнителя для увлажнения в приточной камере.
Тех. условия:
-гостинница
-установки по 5-10тыс куб
-электричества как водится не хочется мнеого тратить, но если нужно, то нужно.
Известные мне типы увлажнителей назовем так:
-пароувлажнитель
-форсуночный
-пленочный (сотовое), камера Мюнтерса.
-ультразвуковое
Ваш совет, что выбрать и какие подводные камни у каждого из типов?
В последнее время вырос спрос на вентиляцию в бассейнах. Всем нам известны прекрасные аппараты Danvent и Frivent но как всегда НО, это высокая стоимость. Кто какую схему (более дешевую) обработки воздуха реализовывал и удачно на чем то типа Ремака или Веспера.
Например как вам схема с рециркуляцией 75%, +нагрев, +в помещении бассейна осушители?
Насколько сложно и опасно осуществить и какую схему ГО и автоматики (защиты) применить для подачи воздуха +10-12 градусов. Теплоноситель ВОДА 95 гр. (не гликоль)!
При монтаже круглых воздуховодов заказчик привел на объект какого то знатока и тот в свою очередь сообщил что монтаж ведется не по СНИП. А именно: соединение производится саморезами, а не заклепками. Так вот вопрос: есть ли какие то нормативные документы разрешающие крепление саморезами?