Присоединяюсь к теме. AQV12PWDN внутренний блок DB9310955B внешний DB9310952A Внешний блок при включении показывает, что "всё хорошо", компрессор и вентилятор, как и положено, сразу не запускаются, и через минуту всё выключается с ошибкой:
- на внутреннем блоке моргают верхняя и нижняя одновременно (ошибка наружного блока),
- на наружном блоке красный и зелёный горят, а жёлтый моргает (1min.Time out Comm.) Проверил провода, на обоих блоках супрессоры , импульсы на входах и выходах приемопередатчиков ISL81487,все ок. Но наблюдается то что при отключении питания внешнего блока а затем включении он через 1 мин гасит все светодиоды и уходит в ждущий режим затем включаем внутренний блок на любой режим наружный включается но через минуту не включив ни вентилятор конденсатора ни компрессор выдает туже ошибку. Значит связь есть и команду он понимает? На плате наружного блока имеется отдельный светодиод зеленого цвета который при включенном состоянии горит в пол накала. Предполагаю что он показывает работу инвертора а так как инвертор не работает то он и не может получить от него не каких данных и выдает ошибку. Если кто знает что означает этот светодиод и как должен работать подскажите пожалуйста!
Да Valve согласен! Отдельный зеленый светодиод на наружной плате запитывается как раз от контроллера инвертора и у меня он светит в пол накала а на видео https://www.youtube.com/watch?v=4r_N7q1NqEg видно что он стабильно мигает.