Имеется 3 кассетника General Climate GC/GU-4C18HRN1.
Все 3 в режиме Тепло - выдают Alarm на внутреннем блоке (лампочка горит постоянно).
В режиме холод и других режимах лампочка не горит.
При этом тепло хорошо дает внутренний блок и дует хорошо - градусов 40 на выходе при уставке +30.
Фреон 410.
Длина трассы примерно 30 метров.
1) Правильно я мыслю, что надо измерить переохлаждение?
2) Уличная температура +12.
3) Включаю на Холод и ставлю +18 градусов уставку.
4) Давление на толстой трубе порядка 10 psi. И температура толстой трубы примерно +11
Затем включается вентилятор наружного блока и давление всаса падает до 6 psi. Температура трубы падает с +11 до +2.4. Она немного покрывается инеем и далее вентилятор наружного блока отрубается и вырубается компрессор.
Температура трубы снова становится +11. Давление толстой трубы возрастает до +10 psi.
Ну и далее 4 пункт начинает периодически повторяться.
5) Внутренний блок при этом холодит тоже рывками что ли.