Пожалуйста подскажить - достаточно ли для вакумирования кондиционеров до 24000BTU насоса:
производительность - 35 л/мин.
разряжение 0,020mbar (15 micron)
2шт.KELON-24000Btu,R22,на шильдике 2.5Кг,трасса 7 и 3м.Мануала нет.
Ставили неделю назад-кафе.Один-зал,второй-кухня.
t+12 на улице,в помещении +24.
Подключили на холод,и через 30 мин-иний на обеих трубах.
Давление по манометру-2.2бар.
Весов с собой естественно не было,нацепили термометр на газ.трубу и стали лить фреон.Лили, лили-пол часа лили,все как-то без изменений,думали где-то дырка.Потом довольно быстро давление поднялось до 4 бар и t до+12.
На этом остановились.Со вторым аналогично.
Вернулись на базу,взвесили балон-легче на 7кг.
Пехали обратно-очень быстро поехали.Сливали по манометру до 3 бар,по весу
около 5 кг, и давление уменьшалось очень плавно,контролировать было легко.
Когда будет потеплее подъедем-посмотрим как работают.
Уважаемые господа! Что мы делали не так?Есть ли правила заправки, учитывающие различные факторы. Я не имею в виду самый простой метод-холодно ставь 2.5, тепло-3.5
Здравствуйте уважаемые господа.
Нужен ваш совет.
3-х комнатная квартира 17,12,12. 17-окна на север,12+12 -на юг через общюю
застекленную лоджию,над лоджией козырек,широта Москвы,во всю идет капитальный ремонт.Вспомнили о кондиционере,требование -3 внутренних и один наружный.Нет проблем FUJI 9+7+7, 2 Компрессора.
Но оказалось что 2 недели надо ждать-кондиционеры еще в дороге,а строители ждать не будут.
У нас мультики-редкий зверь,так что сейчас есть только одна модель-
LG- 3 одинаковых внутренних на общую в 20 втu,1 компрессор.
Длинна трасс -3 по 15м-предельная.
Вот точат сомнеия-потянет ли.
Опыта с мультами никакого.
Здравствуйте.
Есть бетонное помещение 120 кв.м.,высота 2,7м.,без окон,под склад.
Даже в жару температура не больше +18.
Клиент хочет понизить до +14.но не хочет покупать спец. оборудование,то-есть сэкономить.
Ежели взять 10 киловатник,и перерасчитать термистор-на пульте +18 будет соответствовать+14 в реале.Вроде-бы теория допускает.А на практике?
Может кто-то сталкивался с подобным?
Здравствуйте.
Практический вопрос.
Допустим, бытовой кондиционер 12Btu.R22.
На наружном блоке ослабли гайки,все в масле.Допустим не в первый раз.
Дозаправляем половину-400г. фреона.
А как с маслом?Лить или не лить?Если лить-как определить какое?
Одна фирма хочет подключить нас к установке партии мулльтиков ARTEL на 410 фреоне в гостинице.
Дело в том что наружные блоки будут стоять на крыше 10 этажа,так что перепад по высоте
будет метров 15-20.Ребята все лето ставят артелы-но никогда не работали с такими перепадами-что посоветуете,-помогут ли петли поставленные через каждые 5м.
Всем доброго здоровья.
В кафешке стоят 2 кондея-12 на 407 и 18 на 410.Ставили их неделю назад.
Диаметры труб одинаковые. Возникла необходимость поменять их местами-
стоит ли трогать трассу.
Сам думаю, что можно перебросить только блоки,но решил узнать ваше мнение.
Доброго всем здоровья.
Клиент хочет устоновить кондиционеры в загородном доме с твердым намерением обогреваться зимой,хотя батареи тоже есть.Вариант инверторов будет рассмотрен в последнюю очередь-из-за денег.Если взять вариант простого кондея:
Поставим термостат,завязанный на включение подогрева компрессора.Ребята советуют и питание вентилятора посадить на термостат.
Какие есть ньюансы:
1.Зима в среднем от +5 до -10(Прибалтика)
2.Домик на берегу моря,поэтому влажность очень высокая.
Что еще нужно?