Помогите достать схему хол. контура и эл. схему чиллера ALZ "B" 017.1 и ALZ "B" 033.2
А так-же хотелось бы узнать какие марки и модели комрессоров могут стоять в этих чиллерах.
Заранее спасибо.
В сервисной документации на чиллеры указывается, что номинальная холодопроизводительность расчитана при температуре воды на входе/выходе 12/7 град.С
и температуре наружного воздуха 35 град.С, согласно стандарту Eupovent . Может кто-то знает что это за стандарт и где его можно найти.
Уважаемое сообщество! Подскажите, ктонибудь пробовал сушить дикоросы с помощью конденсатных осушителей типа Dantherm. Может кто-то знает более правильные технологии осушения дикиросов. Поделитесь информацией, буду очень признателен.
Приветствую уважаемое сообщество.
Есть заказ на кондиционирование студии звукозаписи. Помещение 8,5х6м. Высота 3м.
Помещение планируется разделить на 5 комнат, комнаты звукоизолированы. Есть приточка, порядка 400-500 кубов в час. Вытяжка естественная через каналы в стенах. Планирую поставить канальник в коридоре. Подачу и забор воздуха через стену воздуховодами. По паспорту уровень шума внутреннего блока 44 dB. Заказчик просит чтобы уровень шума был такой какбудто его совсем нет. Поможет ли дополнительный шумоглушитель? Какую скорость воздуха задать в воздуховодах?
Здравствуйте уважаемыое сообщество.
Проблема с колонным MHI FDF308HEN-S.
После зимнего перерыва при включении питания на дисплее высвечивается U 0.
Что бы это значило. Кто знает подскажите пожалюйста.