Kond (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
18-12-2003 16:01
Перейти
Уважаемый sandr!
Ваша проблема с повышением давления кипения , видимо связана с перепуском четырёхходового клапана в режиме "на холод". Кстати, не рекомендую включать данную модель "на холод" при температурах окружающего воздуха ниже +19 град. Скачок высокого давления в режиме "на тепло" может быть связан с несколькими причинами:
1. перезаправка системы
2. постоянная работа вентилятора наружного блока
3. остановка вентилятора внутреннего блока
Если требуется более подробная консультация, то могу посоветовать позвонить в сервисный центр в С-Пб, тел. 527-37-76
С уважением, Kond.
Создано:
23-01-2004 13:55
Перейти
Уважаемый, Sandr!
Сообщите: как вы вакуумировали и заряжали кондиционер. Если дозапрвляли, то сколько? На прошлой конфиренции по этому вопросу, я рекомендовал вам обратить внимание на 4-х ходовой клапан. Хотелось бы знать - исправен ли он. Для полного понимания необходимо замерить перепад температур по воздуху на испарителе и конденсаторе, а так же перегрев и переохлаждение для каждого режима. И если не трудно (сталкиваюсь с подобными проблемами), напишите параметры работы других кондиционеров при температуре на улице +10 град.
С уважением, Kond.
Cообщений в теме: 1
Тема: «момент затяжки» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
03-02-2004 15:50
Перейти
Приветствую, robur!
Я достаточно долго занимался ремонтом компрессоров холодильных машин, имею большой опыт работы с импортными компрессорами, но сомневаюсь, что вы найдёте оригинальную информацию производителя по моменту затяжки болтов. Даже на отечественное оборудование очень сложно было найти эту информацию. Рекомендую взять за основу рекомендации по ремонту двигателя, например от ВАЗ. Вероятность совпадения с истинными значениями довольно высока. Если хотите ближе к истине - обратитесь на Мелитопольский машиностроительный завод.
С уважением, Kond.
   

 