Да, необходимо устанавливать с двойной виброизоляцией (вентилятор на пружинах и раму под него тоже), низкочастотный гул и вибрации также являются бичом совковых дувунов. ...Я же никогда не ставлю вентиляторы на перекрытия. А вообще Мовеновская продукция меня устраивает как меньшее из всех зол ;)
А если включится режим оттаивания наружного блока? на внутрянке образуется изморозь, плохо или хорошо, решай сам, а по мне - в утепленный шкаф с тепловой пушечкой его ;)
есть такие жировые фильтры (ФяЖ по моему), но эффективность очистки EU2, дополнительно рекомендуется ставить и волокнистый фильтр, но это уже идёт вразрез с пожарниками ;)
по этому вопросу я уже поспорил со stranger´ом, и категорически не согласен с Вашей концепцией регулирования, если это относится к водяному калориферу с узлом обвязки с циркуляционным насосом!!! ;))), уважаемые VKO и DimaD
3-хходовый необходимо ставить на подмес из обратки ВСЕГДА!!!
Таким образом 3-хходовое регулирование в данном случае равноценно 2-хходовому (различен только гидравлический режим работы циркуляционного насоса - в случае с 3-хходовым он более постоянен)
Чем в итоге светит байпасирование в случае централизованного теплоснабжения:
1) перегрев обратки, за что ТЭЦ по головке не погладит :(
2) если есть смесительный контур, то насос работает на холостую :((, что не для всех моделей допустимо
по этому вопросу готов побеседовать со всеми mailto: shmonnov@omsk.neta.ru
P.S.: а с калориферами я в свое время намаялся, так что на этом @ съел ;*)))))
Господа, УЖАС, только что с объекта, и как жив остался :) ?
В общем, прихожу к заказчику, а у него отопление конкуренты смонтировали :(, так в чём весь прикол: жалуется ДАРАГОЙ ЗАКАЗЧИК (будь он неладен), что отопление уже две недели "воздушит" и стоит рядом со мной с сигаретой у радиатора :)), притом радиаторы АЛЮМИНИЕВЫЕ, а трубы МЕДНЫЕ (гальванопара почище генератора будет :) ) и прёт наверняка из воздухоотводчика водородно-кислородная смесь!!! Убежал я оттуда сразу!!!
А были ли подобные опыты у Вас в практике, коллеги?
Господа коллеги, можа кто подскажет:
Появилась необходимость в микроманометре (в смысле предел измерений 0-3000 Па или около того).....
И расход воздуха в воздуховоде померить легко и перепад давлений на местном сопротивлении...
В смысле, сейчас реконструкция одного объекта идет, паспортов на старые системы нет, проекта нет, исполнительной документации нет, короче полная Ж....А и не во все места доступ есть (а неслабо получилось ;) ) с анемометром...
Может кто знает где взять (электронный или какой... я пока не встречал ничё, кроме совкового спиртового - бандура конкретная и ещё стоять горизонтально должна)?
А то просчитывать всю систему дело не только неблагодарное :(, но и неточное :(((, читайте "Историю одного проекта" в журнале "Мир климата - проектировщику", с которой я лично согласен.