Андрей (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 14
Тема: «запуск чиллера carrier» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
10-09-2015 18:17
Перейти
Здравствуйте господа эксперты!
Нужна помощь в запуске чиллера carrier 30RWA210.
Смонтирован 8 лет назад. Не работал ни разу.
Кто-то уже пытался его запустить, но безуспешно.
Чиллер 2-х контурный, с выносными конденсаторами.
Контроллер PRO DIALOG PLUS. На конденсаторах стоят платы для управления вентиляторами.
Чиллер по электрике до нас никак не был связан с платами конденсаторов.
У нас нет никакой сопроводительной документации.
Нужна схема на сам чиллер, схема подключения конденсаторов, описание параметров контроллера.
При подаче питания показывает ошибки:
OAT sensor failure
Loss of communicarion with PD-AUX1 board
54-4 factory illegal configuration

Помогите кто чем может пожалуйста.
Создано:
11-09-2015 15:47
Перейти
Екатеринбург, если это существенно.
Создано:
12-09-2015 19:04
Перейти
глубоко убежден в том, что настоящий специалист своего дела никогда не будет глумиться над менее опытным человеком. если ты уже все себе и всем доказал и стал мастером своего дела, следующим шагом как правило становится наставничество. настоящий учитель тот, кто сможет любому самому неопытному специалисту преподать свой урок. вы видимо еще не достигли этого уровня. еще хочется повыпендриваться. значит мой вопрос не к вам.
Создано:
13-09-2015 22:53
Перейти
Я и не прошу рассказывать мне куда какой провод совать. Я не могу найти сервис-мануал на этот агрегат. Может не там или нет так ищу. В этом и прошу помочь. Котзаогланиана рекомендовать не надо. Нужен конкретный материал по конкретному чиллеру.
Создано:
13-09-2015 23:09
Перейти
Заглючило пульт или плата.
На кондиционере нет какого-нибудь переключателя режима работы?
   

 