Masurski (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 8
Тема: «канальный сплит McQuay MLC061CR, перегрузка компрессора» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
05-08-2015 21:19
Перейти
День добрый, в общем ситуевина такая: все включается, компрессор нагнетает и примерно за 1-2 минуты давление уходит в небытие примерно до 28 атм. (температура конденсации 68 градусов при этом давлении) и он отключается (как я полагаю по высокому давлению), падает примерно до 14-15 он включается снова и цикл повторяется. После 3-5 раз он вырубается и курит, на панельке ошибка Е4 (перегрузка компрессора). На низком давлении во время работы компрессора давление примерно 4,6-4,8 (температура кипения 4-5 градусов). Подсоветуйте если можете пожалуйста в какую сторону копать, это что-то с контуром или все таки надо с компрессором разбираться или может еще что-то)))
Создано:
06-08-2015 08:27
Перейти
Наружный блок - возможно (на вид конечно грязный), перезаправка - немного стравливал (по шильдику заправка 5кг) 100-200гр, вентилятор - включается вместе с компрессором, он подключен к регулятору давления конденсации, оттуда фишку снимал, кидал фазу и он вроде также вращается, конденсат в контуре - возможно, фреон R22
Создано:
06-08-2015 20:31
Перейти
Почистил конденсатор - все в норме, только обошелся без распиливаний болгаркой. Спасибо за советы
Создано:
07-08-2015 08:13
Перейти
Для меня это не было настолько очевидно, потому что как я полагаю при грязном конденсаторе перепад температур на входе и на выходе из конденсатора (по воздуху) должен быть меньше нормы, а это отследить было трудно т.к. давление быстро уходило на максимум и я думал что не может из-за грязного конденсатора так нагнетать давление
Создано:
29-11-2015 10:23
Перейти
Шкаф на -18, R404a, порт только по низкому давлению. При диагностике давление кипения - минус 42...44 (почти на вакууме), я обнаружил утечку и подумал, что давление просело из-за нехватки хладагента. Устранил, отвакуумировал, заправил - та же песня. Ну значит засор капиллярки, подумал я. Отпаял всасывание с компрессора, отрезал капиллярку, на нее клапан шредера, ну и далее промывка ацетоном при помощи азота. Прогнал где-то литр пока не стал выходить белый ацетон (вымывались соринки), продул хорошенько, затем поменял фильтр, восстановил контур, под вакуум и заправил (250гр по шильдику) и.... тоже самое. Что-то я прям растерялся теперь и не знаю, что думать. Помогите советом пожалуйста.
Создано:
29-11-2015 13:55
Перейти
Ну тут варианта на сколько я могу судить два - засор и влага, но уходит почти на вакуум сразу, поэтому я полагаю что засор, т.к. если бы была влага, то не сразу бы резко проседало низкое давление, хотя может я ошибаюсь. Но даже если была влага, то фильтр я менял, плюс вакуумировал подольше. Странно конечно...
   

 