Evgeny Ivanov (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 24
Тема: «Подскажите по ремонту кондиционера Samsung AQ09XLNSER, Нужна принципиальная схема или совет по ремонту электрики» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
29-06-2015 09:47
Перейти
Всем добрый день!

Я здесь впервые, извините, если что-нибудь формулирую неправильно, или вообще не в том месте задаю вопрос:-)

Итак, у меня сломался домашний кондиционер Samsung AQ09XLNSER (работал с 2009, месяца по 2 летом, каюсь, ни разу не обслуживался, фреон не проверялся и не доливался). В этом году запусти его впервые, он проработал где-то с полчаса и остановился. Диоды не горят, на пульт не реагирует. При включении-выключении в сеть тоже никаких признаков жизни не подает. Я его разобрал, посмотрел предохранитель - он целый. Во внутреннем блоке 2 платы - как я понимаю, плата питания и плата управления. Плата питания была прикреплена рядом с резиновым уплотнителем и судя по всему, грелось реле управления мотором внешнего блока, так как на обратной стороне платы немного горелого налета от уплотнителя. Визуально на плате следов сгорания элементов нет.

Я подозреваю, что всё-таки дело в плате питания - возможно, нет выходного напряжения, так как при включении вообще ничего не происходит. Вопрос - каким образом проверить, есть ли выходной напряжение на плату управления? Может быть, где-то есть принципиальная схема, где указано, на каком выходе можно измерить напряжение? Сам я не электронщик, но напряжение мультиметром измерить могу)))

Прикладываю фото платы питания.
Создано:
29-06-2015 19:30
Перейти
dm.i3, схема там внутри на крышке есть, но она общая - там не указано, какие модели диодов, резисторов и т.п. используются. Также не указано, какое выходное напряжение и на каких контактах должно быть.
Создано:
30-06-2015 12:52
Перейти
Цитата
Ты ведь не радио мастер. Тебе это ни к чему.

Как это ни к чему? Я собрался заменить вышедшие из строя детали. Например, один из диодов в обе стороны звонится, чего, как я понимаю, быть не должно. Но вот модель диода на нем не указана., поэтому и хотел бы найти схему с указанием моделей радиодеталей.
Создано:
30-06-2015 12:56
Перейти
И ещё, подскажите - я правильно понимаю, что если плата исправна, то на белом разъеме справа внизу на некоторых выводах должно быть постоянное напряжение? (Через этот разъем подключается плата управления).
Создано:
30-06-2015 19:39
Перейти
Цитата
Плата управления у вас на фото.

Возможно, я неправильно сформулировал название. На моем кондиционере 2 платы - та, что на фото, куда приходит 220V, и вторая, которая подключается к первой плате через белый разъем. На второй плате расположены светодиоды и микропроцессор, поэтому я и назвал вторую плату платой управления, а первую плату (что на фото), где идет преобразование 220 вольт в постоянное напряжение - платой питания.

Цитата
А вы в курсе что нужно заменять?

Пока хочу выявить проблемную плату - либо не поступает электричество, и, значит, проблема в первой плате, что уже проще для дальнейшего выявления проблемы. Либо, если электричество поступает с первой платы на вторую - то, возможно, проблема уже на второй плате, с микропроцессором и другими более сложными деталями. Пока вот нашёл, что на первой плате диод прозванивается в обе стороны, чего, насколько я знаю, быть не должно.

Цитата
Ради удовольствия что ли этим занимаетесь? Новая плата стоит 10-15 баксов.

Не нашёл в продаже. Наверное, не знаю, как искать. По названию кондиционера выдается очень мало инфы.
Не совсем ради удовольствия - сервисники за одну диагностику запросили 2 000, и за ремонт ещё от 3 000. Дороговато для меня, решил сам покопаться, вспомнить школьный курс физики так сказать))
Создано:
03-07-2015 11:43
Перейти
Код
по вопросу, на этом форуме какую детальку, где поменять и где купить никто не скажет.


Вообще-то, я такого вопроса и не задавал. Вопрос был лишь в том - нет ли у кого принципиальной схемы платы.
Создано:
08-07-2015 20:26
Перейти
Цитата
Евгений, ремонт блока питания ну максимум час.

Это если бы я занимался электроникой хотя бы как любитель. А так мои знания и опыт ограничены школьным курсом физики, скруткой проводов да воспоминанием о чтении журнала "Юный техник" в конце 80-х:-) По схеме я хотел посмотреть, какое выходное напряжение должно быть с этой платы и на каких выводах.

А вообще, поздравьте меня, плату починил самостоятельно - был неисправен один из диодов. Выпаял, купил аналог, припаял - и вуаля, всё заработало)

Всем спасибо за советы и особенно за критику)
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность