Дмитрий Могильников (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 11
Тема: «Нужна помощь по чиллеру Carrier 30HXA, вышли из строя термисторы двигателя компрессора» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
23-06-2015 17:50
Перейти
Добрый день!
Есть три таких чиллера и есть проблема вышедших из строя термисторов двигателя компрессора. Термисторы вмонтированы в корпус и по словам ahi-carrier меняется весь компрессор. Полных характеристик термисторов у них нет. Понятно что чиллера отработавшие 10 лет могут и сломаться, но стоимость компрессоров такова что заказчик не может их купить сходу. Была мысля подобрать другие чтобы дотянуть до конца сезона, а потом закладывать в бюджет ремонт. Если кто то сталкивался с такой проблемой помогите!!!
Создано:
24-06-2015 06:24
Перейти
Спасибо за ответы!
Задача - подобрать терморезистор, через термоклей на корпус и доработать до конца сезона. Подобрать не получается, пробовал разные. Почему и хотел узнать не только их сопротивление но и остальные характеристики(ток рассеивания). Да и сопротивление неуказано нигде. На просторах нета находили разные таблицы соотношения температуры и сопротивления для наших чиллеров. Вообщем заказчик рвет и мечет!
Создано:
24-06-2015 06:26
Перейти
Прозванивали показывает бесконечность. Вообще термисторов стоит три, один из них запасной.
Создано:
24-06-2015 17:29
Перейти
В таблице только температура и сопротивление! Вопрос
Создано:
29-06-2015 06:19
Перейти
Всем спаибо за помощь! Буду готовить заказчика к тратам.
   

 