Кучерявый (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
07-06-2015 20:46
Перейти
Ballu BSCI-09H.
После зимы пересатал нормально функционировать.
Внутренний блок ошибок не выдает, как с подключенной линией связи, так и без нее.
На внешний питание подается, но компрессор не включается. На силовой плате светодиод горит постоянно, на плате инвертора мигает 5 раз(1 в секунду), затем пауза пару секунд.
Если отдельно запускать внешний блок(перемычкой на плате), то он запускается.
На линии управления 22.5В(не много ли?). На плате внешнего блока обнаружил сгоревший резистор(47.1кОм первый резистор после проходного конденсатора на линии управления). Замена резистора проблему никак не решила.
Куда рыть дальше?
   

 