zloy47 (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
21-04-2015 09:11
Перейти
Здравствуйте.
Короче говоря похоже умер контроллер.
А история такая, на блок что-то упало, промяло верхнюю крышку, затем нижнюю и коротнуло плату. На крвшке платы с обратной стороны видны следы КЗ, оттиски есть от паек провода земли и стабилизатора контроллера (выход и земля).
Кондей не заземлен, делаю вывод, что корпус кортнуло на землю после выпрямителя и видимо самое страшное, коротнуло еще и на выход стабилизатора. Сгорел транзистор в схеме РАМ, точно идентифицировать его не удалось, из маркировки 6060v5 поставил похожий igbt 60...60 на 600Вт. При включении он снова тихо выгорел (КЗ к-э)!! :(
Рискнул отцепить схему PAM и включить без нее. Через некоторое время "затрещал" клапан, клапан отключил, осталась трещать управляющая релюшка. Внутренний блок по прежнему отмигивает "связи нет" хотя на лини присутсвует уровень. Все питания есть, стабилизаторы работают. К сожалению не успел посмотреть, что выдает контроллер и есть ли генерация на кварце, но в лабораторных условиях при подачи питания только на контроллер, на управляющих выходах держится постоянные 1.5в в том числе и на кварце. Не знаю есть ли смысл дальнейших проверок или все же контроллер труп?
Приценился по плате, нынче хотят 15тр. Расстроился, кондей толком и не работал и уже умер. Комплект кондея нынче по минимуму продают где-то за 35тр, внутренний блок за 15тр, а внешние просто так отдельно не продаются, следовательно цена его будет чуть менее стоймости комплекта. Короче говоря за один контроллер надо отвалить почти пол стоймости кондея, а при его цене, это дофига. Не, ну я конечно понимаю все, но может есть какое нибудь еще решение, найти донора контроллера, а может вообще возможно зашить новый. Короче говоря пока денег нет, пытаюсь сэкономить :) Что порекомендуете?

Рядом стоит еще один такой же рабочий кондей.
   

 