Всем здравствуйте.
Подскажите как сбросить ошибку на прецезионнике Pegasus DXAU 15z2, пульт управления MP Graphic microprocessor. Оборудование б/у, ни документов ни тех кто его запускал. Светит ошибку AL06. Для сброса запрашивает пароль. Что делать?
Ошибка означает Compressor high pressure. но есть одно но, газа в системе почти нету, датчик давления в порядке. Ошибка засветилась как подали питание.
Всех приветствую. Подскажите умную мысль. Дошло дело до первого запуска мультизона Fujitsu J-IIIL AJY108. После захода в "тестовый прогон" он нашёл только 18 внутренних блоков, а по факту их 19, и высветил ошибку Е26.1 Ошибка трактуется в мануале как "Ошибка дублирования адреса внутреннего блока". Вопрос: Что конкретно означает эта ошибка дублирования, как её правильно понимать, в общем в чём и где может быть косяк?
SSA я с тобой тут согласен, но фишка в том что адреса в ручную не задавали, пустили всё на автоматическую раздачу адресов. Тогда значит можно предположить что с завода какая то хрень в установке адреса на этом не видимом блоке.
Подобная хрень была у меня на одном чиллере. Вроде бы заряд полный ,а через какое то время вышибает по низкому.Съездил пару раз, перезапустил. Дозаправил. Не помогло. Потом нахрен всё вытравил из системы и залил по новому. Больше не вышибало, 407й он какой то корявенький газ.
Заряд определил как всегда, по рабочему давлению. иногда лучше стравить весь газ и залить по свежаку и не играть в лотерею может то, а может это. Если железо в порядке, остаётся только проблема с газом. Не известно что и как до меня там делали.