Господа, добрый день!
Столкнулся с проблемой: на CONTEG AC-SO-CW/B4-42-30/100-H с контроллером Stulz C2020: счетчики наработки фильтров и вентиляторов сбрасываются раньше положенного срока. Заданные значения - 8000 и 9999 ч соответственно, но тем не менее счетчики достигают порогового значения уже через месяц. Дата и время на контроллере соответствуют действительности. При всей некритичности вопроса (единственным последствием является мигающий dirty filter alarm), заказчик тем не менее просит разобраться с этой странностью. Мануал не о каких трудностях или особенностях работы счетчиков не сообщает - дескать, сбросил наработку и забыл на обозначенный срок.
Может кто сталкивался с такой проблемой у Штульца?
Господа, приветствую!
Столкнулся с чудо-решением на чиллерах Daikin с выносным конденсатором: два самостоятельных контура завели на одноконтурный конденсатор с одним же ресивером. Всё непотребство происходило по отмашке официалов от Даичи, и результат "творчества" оказался предсказуем. Как я полагаю, поставщики облажались при закупке конденсаторов и втюхали такое вот решение заказчикам. Как мне сообщили, таких установок было несколько, может кто-нибудь уже возвращал к жизни такую аппаратуру? Может, есть какие особенности в процедуре?
Собираюсь разделять контур на два, закупил почти все расходники, согласовал с Refrion как резать конденсер. Единственный момент, который не решил пока - внешние маслоотделители без поплавковых датчиков и соленойды на возвратной трубке не установлены, т.е. присутствует постоянный байпас горячего газа в некоторой мере. Может впаять соленойды и запитать через реле времени?