Krivich (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 4
Тема: «Сбой в работе счетчиков наработки Stulz C2020, водяной межряждник Conteg с контроллером от Stulz » в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
Создано:
23-03-2015 11:15
Перейти
Господа, добрый день!
Столкнулся с проблемой: на CONTEG AC-SO-CW/B4-42-30/100-H с контроллером Stulz C2020: счетчики наработки фильтров и вентиляторов сбрасываются раньше положенного срока. Заданные значения - 8000 и 9999 ч соответственно, но тем не менее счетчики достигают порогового значения уже через месяц. Дата и время на контроллере соответствуют действительности. При всей некритичности вопроса (единственным последствием является мигающий dirty filter alarm), заказчик тем не менее просит разобраться с этой странностью. Мануал не о каких трудностях или особенностях работы счетчиков не сообщает - дескать, сбросил наработку и забыл на обозначенный срок.

Может кто сталкивался с такой проблемой у Штульца?
Создано:
22-04-2015 11:11
Перейти
Спасибо, я нашел. К сожалению, там такая проблема не описывается, по наработке исходя из нее все должно быть просто. Даже официалы ничего конкретного сказать не могут.
Создано:
22-04-2015 11:46
Перейти
Господа, приветствую!
Столкнулся с чудо-решением на чиллерах Daikin с выносным конденсатором: два самостоятельных контура завели на одноконтурный конденсатор с одним же ресивером. Всё непотребство происходило по отмашке официалов от Даичи, и результат "творчества" оказался предсказуем. Как я полагаю, поставщики облажались при закупке конденсаторов и втюхали такое вот решение заказчикам. Как мне сообщили, таких установок было несколько, может кто-нибудь уже возвращал к жизни такую аппаратуру? Может, есть какие особенности в процедуре?

Собираюсь разделять контур на два, закупил почти все расходники, согласовал с Refrion как резать конденсер. Единственный момент, который не решил пока - внешние маслоотделители без поплавковых датчиков и соленойды на возвратной трубке не установлены, т.е. присутствует постоянный байпас горячего газа в некоторой мере. Может впаять соленойды и запитать через реле времени?
Создано:
22-04-2015 13:53
Перейти
Централи они и проектируются как централи, т.е имеют общую сторону не только нагнетания, но всасывания с организацией коллектора на всасе.
Если говорить о чиллере, он разработан как стандартная установка с двумя изолированными контурами по фреону. Соорудить из них централь теоретически можно, но дорого и очень проблематично.
Про обвязку все очень просто: две нагнетательных трубы завели в одну и далее на конденсатор, из конденсатора в ресивер одной трубой, с ресивера через двойник уже две трубы на чиллер каждая на контур.
Меня интересовало, может кто-нибудь здесь сталкивался с подобным решением на практике. Все-таки случай не единичный.
Создано:
22-04-2015 17:13
Перейти
Компрессора живы, не горели пока. Фреон сливали под лето, чтобы по высокому так часто не лупило, но периодически срабатывало все равно, зимой естественно по низкому. Маслице на кислотность надобно бы, конечно, проверить после перепайки.
Маслоотделители были не штатные, приколхозили их уже самодеятельно, видимо, полагали, что они решат все их проблемы. Вобщемта, можно их и убрать, но учитывая кривизну системы могут они быть не лишними.
В данном случае интересно только, хватит ли производительности конденсатора - сопоставимый по кВт двухконтурный все же несколько больше по площади.
Видимо, придется выяснять практически)) Замену же на фабричный сдвоенный LU-VE не согласовали по денежным причинам.
Cообщений в теме: 5
Тема: «Emerson HPS-E, Не греет» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
17-11-2016 13:22
Перейти
Нужно проверить меню Setup, кажется, активированы ли тены вообще, и проверить, как выше сказано, термостат перегрева.
Пароль на единицу отличается от Юнифлаера))) Поищите инструкцию на контроллер Powerface
   

 