Добрый день!
Подскажите пожалуйста. У нас такая проблема... Приехали на объект обслуживать приточную установку. Она подает в здание холодный воздух (tканала +12С при заданной температуре контроллером +24С), при этом обратный трубопровод на выходе из калорифера горячий +54С. Сначала думали, что калорифер забит грязью, сняли его, промыли, прочистили, но у него верхняя часть нагревается больше, чем нижняя. Взяли перевернули калорифер, в итоге тоже самое: верхняя часть нагревается, а нижняя нет. Получается калорифер чистый, но почему тогда нет съема тепла с калорифера? Заказчик утверждает, что все исправно работало и температура в воздуховоде нагревалась до заданных параметров, сейчас же не можем добиться, чтоб калорифер равномерно везде прогревался и температура в воздуховоде была ближе к заданной.
SSA, а поподробней можно? Температура воды на подаче 80С, на обратке 54С. Вы считаете, что калорифер завоздушен? Или какую температуру воздуха померить? на улице было -20С, в воздуховоде 12С при замерах, о которых я писал.