Коллеги, доброго времени суток. Сразу прошу прощения,если кому-то мой вопрос покажется не профессиональным. Дело в следующем.
Имеется прецизионный Uniflair TDAR 1121A у которого сгорел один из спиральников, работающих в тандеме. Собственно, сам вопрос - можно ли ликвидировать тандем, заменив его одним компрессором соответствующей мощности? Газ 410-ый, ЭТРВ. Дело в том, что компрессор, аналогичный сгоревшему, есть, но без линии уравнивания и даже без смотрового окна по маслу... Если можно, то как это осуществить без вреда "здоровью" прецизионнику?
Это всё понятно. Сгорел компрессор просто потому,что это китайское Sanyo. Шутка )) КЗ обмотки произошло из-за скачка напряжения. В тот момент один компрессор работал, второй ждал своей очереди. Конечно есть вероятность, что маслецо подгорело, но считаю, заменой фильтра-осушителя обойдёмся.
Перестраивать контроллер, думаю, не будем, просто оставим автоматику запуска второго компрессора в воздухе. Датчики останутся на месте, т.к. газовая и нагнетающая линии общие. Давления будут создаваться одним компрессором. Единственное, что заменим, это кабель от пускача до компрессора. В принципе можно это сделать? Или всё таки надо будет мутить с контроллером?