Уважаемые коллеги!
Графики коррекции теплопроизводительности и потребляемой мощности систем ZUBADAN Inverter, приведенные на стр. 160, заменяют таблицы с абсолютными значениями этих параметров. Коэффициенты коррекции даны относительно теплопроизводительности и потребляемой мощности при номинальных условиях.
Следующий файл иллюстрирует использование подобных графиков на примере серии POWER Inverter:
В книгу «Mr. Slim: технические данные 2008-2009» таблица коррекции параметров систем ZUBADAN Inverter будет добавлена через 1-2 недели.
С уважением,
Николай
skliv
Установка для этих блоков возможна и предполагает следующую доработку блока. Отключаем провода электродвигателя вентилятора от штатной проводки (белый провод – от реле 52С, синий – от нулевой клеммы колодки TB1) и подключаем их к контактам М0, М1 регулятора. Клеммы регулятора АС1 и АС2 соединяются с теми точками, где ранее был подключен электродвигатель вентилятора. Термистор, входящий в состав комплекта, закрепляем на выходе конденсатора (на трубе). Нагреватель картера придется включить в сеть постоянно ввиду отсутствия в реле 52С нормальнозамкнутых контактов, либо заменить 52С и подключить фазный провод нагревателя на нормальнозамкнутый контакт.
Кондиционер следует выбирать полупромышленной серии (Mr. Slim). Для этих моделей предусмотрены все элементы необходимые для организации охлаждения при низких температурах.
Второй элемент СКВ – приточно-вытяжная установка Лоссней с рекуператором. Она будет выполнять следующие функции. Во-первых, подавать санитарную норму приточного воздуха. Во-вторых, позволит снизить холодопроизводительность кондиционера, уменьшить его энергопотребление и организовать режим free-cooling. (В зависимости от региона установки рассмотрите необходимость установки преднагревателя)
Система, состоящая из вышеуказанных элементов, позволит поддерживать в помещении заданную температуру (от 19град) и влажность в пределах 40-65%.
К сожалению, не могу предложить простого решения: возможность переключения режимов с помощью внешних статических сигналов не предусмотрена. Human прав, если отключить компрессор, не переключив режим работы, то на пульте появится сообщение о неисправности наружного блока (Р8), и при восстановлении разорванной цепи блок не включится.
На мой взгляд, имеются два варианта решения задачи:
1) использовать конвертер интерфейсов PAC-SK35IF. В этом случае система управления должна иметь интерфейс RS-232C и возможность его свободного программирования.
2) несколько модифицировать схему соединений внутреннего блока и задействовать стандартную возможность вкл/выкл системы в предварительно установленном режиме. Понадобится 1 реле с тремя контактными группами. Схему отправил по почте.
С уважением,
Николай
Из устройства PAC-SK35IF мы никогда не делали секрета. Они давно применяются для интеграции полупромышленных кондиционеров Mr. Slim в систему управления «умный дом».
1) Весь трафик – нет, но в рамках системы команд есть все для управления и контроля.
Через один интерфейс PAC-SK35IF можно независимо управлять 6 кондиционерами Mr. Slim c K-control системой управления.
Команды для кондиционера содержит следующие поля информационные поля:
- вкл/выкл;
- блокировать пульт;
- режим;
- целевая температура;
- сброс индикации «Фильтр».
В ответ на команду запроса параметров от кондиционера можно получить следующие данные:
- включен или выключен;
- доступен или блокирован пульт;
- установленный режим;
- целевая температура;
- температура воздуха на входе в блок;
- состояние индикатора «Фильтр»;
- код неисправности;
- средняя температура воздуха в помещении.
Описание системы команд я отправил Вам по почте.
2) Пароль для симулятора G-50A в Интернете мы, к сожалению, дать пока не может.
С уважением,
Николай
1) При SW1-4 в положении OFF блок работает в режиме обогрева с целевой температурой на 4 градуса выше, чем задана с пульта, причем индикация температуры помещения тоже корректируется. Это справедливо только для режима обогрева. Здесь все правильно. Если коррекция не нужна, то переключите SW1-4 в положение ON.
2) Датчиков температуры в пультах Mr Slim нет (термисторы устанавливаются в пультах Сити Мульти). При необходимости можно использовать отдельный выносной (до 12м) термистор PAC-SE40TSA.
3) Относительно индикации "stand by" у меня есть дополнительные вопросы: (095) 721-20-67
Можно пользоваться описанием DIP-переключателей из сервисного руководства OC147.
Готов прислать по электронной почте.
Мой адрес - mailto:nikolay.zakharov@mitsubishi-electric.ru С уважением,
Захаров Николай
Уважаемый sashagl!
Указанное вами ошибочное соединение внутренних и наружных блоков не может быть причиной выхода из строя приборов. Для того, чтобы исправить ошибку в блоках MSZ-GA, достаточно было бы поменять местами платы внутренних блоков (остальные компоненты внутренних блоков одинаковые, в том числе теплообменники). Но во внутренних блоках MSZ-FA25 и MSZ-FA35 различий больше: плата, теплообменник и термистор на теплообменнике. Поэтому необходимо поменять местами внутренние блоки.
С уважением,
Захаров Николай