nickolay (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
14-05-2003 18:11
Перейти
Следует удалить резистор J1-10 на плате управления внутренним блоком.
С уважением,
Николай
Cообщений в теме: 1
Тема: «Mitsubishi electric MXZ-8A140VA проблемма с электропитанием.. !, Позвонил клиент и говорит что ему в розетку нужно включить 5 кондицион» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
29-09-2008 12:21
Перейти
Уважаемые коллеги!
Диапазон 31-132%, указанный в спецификации, обозначает установочную производительность внутренних блоков. То есть к MXZ-8A140 должно быть подключено не менее 2 внутренних блоков, а их суммарная производительность должна составлять не менее 31% от номинала наружного блока. При это включен в работу может быть и 1 минимальный внутренний блок, например, MSZ-GC22VA (2.2 кВт).
Минимальная частота вращения компрессора в MXZ-системах составляет около 10-15% от максимального значения.
С уважением,
Николай
Создано:
02-02-2004 17:51
Перейти
Есть несколько вопросов по исходным данным. Предлагаю обсудить вопрос по тел. (095) 721-20-67
Николай
Cообщений в теме: 1
Тема: «Нужна плата на МЕ» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
02-06-2004 14:11
Перейти
Плата есть на московском складе запчастей МЕ:
230-69-70, Старостина Елена.

идентификационный номер T7W A04 315

наименование Outdoor Controller Board

применяется в моделях:
PUH-1.6VKA3
PUH-2VKA2
PUH-2.5VKA2
PUH-3VKA2
PUH-3YKA2

наличие на складе, шт 1

С уважением,
Николай
Cообщений в теме: 1
Тема: «МЕ» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
22-07-2004 13:07
Перейти
Предполагается, что разъемные соединения двигателя вентилятора вы уже проверили.
Если вентилятор вообще не вращается, то нужно проверить сопротивление обмоток двигателя вентилятора внутреннего блока (разъем 211).
Если вращается, но через 12 сек. останавливается, то следует проверить сигнал от датчика частоты вращения двигателя. Для этого отключите разъемы двигателя, подключите тестер в режиме измерения постоянного напряжения между клеммами 2 и 3 разъема CN121 со стороны двигателя. Вручную проверните вентилятор на 1 оборот или более – напряжение должно изменяться от 0В до 5В. Если изменяется, то скорее всего неисправна плата внутреннего блока, если не изменяется, то потребуется заменить двигатель.
Двигатель вентилятора для модели MS-18RV-E1 есть на складе запасных частей МЕ: (095) 230-69-70.
С уважением,
Николай
Cообщений в теме: 1
Тема: «Ошибка Eb на МЕ» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
07-09-2007 11:28
Перейти
По симптомам это отсутствие обмена данными между внутренними блоками и блоком-распределителем или между блоком-распределителем и наружным блоком.
Если вы устанавливали на эти блоки платы с исправной системы, то остаются два варианта:
1) все-таки межблочное соединение;
2) соединения от клеммной колодки в самих приборах до печатного узла (особенно от клеммы S3).
Позвоните в представительство +7 (495) 721-20-70.
С уважением,
nickolay
Cообщений в теме: 3
Тема: «Масло в MU-GA60VB?» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
04-12-2009 11:39
Перейти
Уважаемые коллеги!
В системах до 8 кВт холодопроизводительности, использующих фреон R410A, Mitsubishi Electric применяет алкилбензольное масло NEO22 (HAB - Hard Alkyl Benzene). Это масло не смешивается с хладагентом R410A, а его возврат в компрессор основан на механическом увлечении масла потоком хладагента. Мы об этом писали в 2005 году (журнал Формула Жизни, выпуск 16, статья "Меняем любой кондиционер на новый Mitsubishi Electric").
http://www.mitsubishi-aircon.ru/downl....php?id=80
Именно на смешиваемости минерального и алкилбензольного масел основана технология Replace в системах до 8 кВт.
Однако мы имеем официальный ответ завода, что NEO22 нельзя смешивать в произвольных пропорциях с другими алкилбензольными или минеральными маслами, из-за возможной несовместимость присадок. При утечке масла рекомендуется менять компрессор.

Неофициально могу сказать, что можно попробовать добавить минеральное масло. Получится полусинтетическая смесь алкилбензольного и минерального масла (А/М). Желательно предварительно проверить совместимость в чистой емкости (совет BIS).
Николай Захаров
Создано:
11-04-2013 06:39
Перейти
biquso,
Новый компрессор ANB-33FDSMT для блока MXZ-8B140VA есть на центральном складе запчастей Mitsubishi Electric в Москве.
Если вы в России, то обратитесь по телефону +7 (495) 721-12-20.
Cообщений в теме: 2
Тема: «Системы CITY MULTI» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
01-11-2001 15:21
Перейти
Для систем City Multi серии Super Y на участке от CMC-30A до первого разветвителя труба газовой магистрали хладагента может иметь внутренний диаметр 41,28мм (1 5/8") или 44,45мм (1 3/4"). В первом случае используются переходники, имеющиеся в комплекте CMC-30A и CMY-Y302-F, во втором - труба припаивается к CMC-30A и CMY-Y302-F без переходников. Таким образом, для газовой магистрали на этом участке рекомендую выбрать метрическую трубу в указанном диапазоне, например, 42мм. В этом случае дополнительное количество хладагента рассчитывается по стандартной формуле. Напомню, что расчет дополнительного количества производится, исходя из диаметров жидкостной части магистрали хладагента. Поэтому переходить к метрическим трубам на жидкостной магистрали этого участка, строго говоря, нельзя.
Создано:
30-11-2006 11:45
Перейти
В системах производительностью до 7.5кВт (это все бытовые и часть полупромышленных) Mitsubishi Electric использует алкилбензольное масло NEO22, которое в отличии от полиолэфирного (синтетического) имеет "нормальную" гигроскопичность. Поэтому замена масла не потребуется.
Можно почитать здесь:
http://www.mitsubishi-aircon.ru/magaz...16_6.shtml

С уважением,
Nickolay
Сообщения пользователя 1 - 10 из 25
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | КонецВсе
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.