rszakhar (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
17-08-2014 12:16
Перейти
Добрый день, специалисты и инженеры.
Недавно нам поставили 2 шкафа Liebert HPM. На одном установлен большой блок управления iCOM + два трехсимвольных блока, все это объеденины в в сеть и с iCOM можно ими управлять.
Поставил задачу запустить WEB-мониторинг. В дверце каждого шкафа есть подключенный модуль мониторинга Liebert IntelliSlot Web Card HD10. Я подключился к ней и присвойл ей адрес для выхода в локальную сеть. Но при переходе по этому адресу видим "получаю информацию. Если в течении 10 мин ничего не произошло, то обратитесь к мануалу".
Подядчик, который это все монтировал сам затрудняется ответить.
Фото, которые могут помочь прикрепляю к посту.
Очень прошу вашей помощи.
Создано:
17-08-2014 12:20
Перейти
Рисунок
Рисунок
Рисунок

Рисунок
Создано:
17-08-2014 12:22
Перейти
Сейчас при переходе на ВЕБ-карту вижу это

Рисунок
Создано:
18-08-2014 16:47
Перейти
BINT, да, документация есть, но там организация сети iCOM c трехсимволюными дисплеями и что есть сетевая карта с помощью которой можно организовать мониторинг и все. Как настроить нигде нет и в сети тоже посмотрел мануалы, и прошивку на сетевом адаптере менял - толку, к сожалению, нет.
Создано:
19-08-2014 12:40
Перейти
gal,
Спасибо, завтра попробую проверить.
Создано:
19-08-2014 12:42
Перейти
keh,
Да, конечно. Адреса в пультов управления начинаюся 192.168.1.ххх
На на HID10 стоит адрес локальной сети организации 10.154.х.хх
Это играет роль? Этот же адрес должен как "отдельный" идти для внешней сети нет?
Создано:
20-08-2014 15:31
Перейти
keh,
gal,
Спасибо за отзывчивость!
Прикладываю фотки настроек сети.
Monitoring Address - 4 ставить на всех двух трехсимвольных блоках? Сечас на всех двух стоит 3. Поставил на одном 4, но ничего не изменилось.
Разъемы перевоткнул, что бы исключить плохой контакт.
Протокол стоит "Velocity V3", есть возможность выставить "Velocity V4".
Версия прошивки отличается на одну букву - поддерживается мониторинг?
Завтра заканчивается командировка в этот город, в следующий раз буду через месяц, что можн пробовать завтра при условии, что прошивка поддерживает мониторинг?



1) Поверить параметр на Monitoring Address - 4 на HID10? Он должен быть такой же как и на блоках?
Если на блоках 3, то на HID10 ставим тоже 3, так же попробовать и на юлоках и на HID10 выставить 4?
Правильно мыслю?
2) "Velocity V3" на "Velocity V4" нужно ли менять?
3) В настройках самой карты нужно ли что то изменять из настроек по умолчанию?
iCOM
Рисунок
Рисунок
Рисунок

Блок 1
Рисунок
Рисунок

Блок 2
Рисунок
Создано:
20-08-2014 15:56
Перейти
gal,
Затык в протоколе обмена между блоками получается, завтра оч. надеюсь, что получится!
Кстати, настройки карты как-то отличаются от настроек по умолчанию?
Сейчас подключился по Телнету к карте. Настройки верные?
На карте Monitoring Address тоже выставляется? Вероятно, нет? т.к. не нашел такого и изменения протокола тоже.

Local Node Settings Menu
-------------------------
1: Local LAN Type: MSTP
2: Node ID: 1
3: Communication Rate: 38400
4: Maximum Master Address: 127
5: Maximum Retry Count: 5
6: Retry Interval(sec): 5
7: MSTP Sniffer: Disabled


Managed Device Settings Menu
-----------------------------
1: Session Timeout(sec): 60
2: LAN Type: MS/TP
3: Network Number: 0
4: Node ID: 255

Router Settings Menu
---------------------
1: Router Enabled: Yes
2: 485 Network Number: 1001
3: IP Network Number: 1000

MAC Address 00-02-99-06-A9-30
Card Model IntelliSlot Web Card
Manufacture Date MAR 03,2012
Serial Number 417771G504C2012MAR030189
Boot Version 5.180.1
Boot Label IS-WEBL_HID10_5.180.1_066038
App Version 5.180.1
App Label IS-WEBL_HID10_5.180.1_066038
Hardware Version 10
CPU Speed 50 MHz
Flash Usage 7089 Out Of 8388 KByte
GDD Version Initializing
FDM Version Initializing
Device ID Sequence Initializing
Создано:
21-08-2014 05:44
Перейти
gal,
Выставил, карту сбросил, контакты перепроверил, Но ситуация сограняется. Когда с iCom перезагружаю по очереди модули, после Перезагрузи они некоторое время пишут "NO COMMUNIKATION" потом надпись изчезает и icom их видит. Это имеет отношение к вопросу?
Пере тыкал карту во все 4 разных разьема (по два на каждом шкафу, толку нет).
Для каждого трехсимвольного дисплея своя слетевшая карта, верно? Иди с одной все 2 блока должно быть видно?
Может, есть у Вас догадки в чем может быть затык?
Создано:
21-08-2014 06:08
Перейти
Ребята, спасибо за помощь!
Сейчас разобраться сам, надо было в настройках карты выключить SNMP протокол и все поехало!
Сейчас с одной карты мы можем управлять двумя мозгами ( у каждого же шкафа свои) или на второй шкаф свой адаптер нужен? Хотя в веб-морде отображается в настройках 2 компрессора.
Просто второй сетевой адаптер по всей видимости не исправен - по телнету смотрю постоянно пере загружается из-за ошибок при загрузке.