Кондей Gree GWH18ND K3NNB3A
История такая: сгорел компрессор, сняли внешний блок, перепаяли(поставили Toshiba PA200X2CS). Не проверили. Устанавливал напарник и залил после вакуумирования жидкарем по шилдке, включил. Компрессор мычит(заклинил).
Вопрос: заклинил от попадания в компрессор жидкого фреона? Что можно сделать, кроме замены компрессора?
Я электрик со стажем 10+ лет. Сейчас судьбинушка закинула в кондиционерщики. Я в курсе как подключается эл.двигатель и как он мычит, когда вал не вращается. Обмоки целые, значит клинит механика с вероятностью 90%.
У клиента стоит рабочий блок, а этот без фреона
Ждет вердикта.
Пробовал 145мкФ. Не помогло.
Есть желание попробовать диоды, но нет диодов)
Надо попробовать кувалду.