Поддержание нормативных микроклиматических параметров (температура и влажность воздуха) в бассейне (особенно в крупном) является весьма непростой задачей, для чего создан широкий спектр специализированного оборудования. Рекомендую ознакомиться с подобного рода решениями, просмотрев техническую документацию по адресу http://www.uelements.com/downloads/Dth-DanX-tm.pdf. Там можно найти сведения по автоматике, создаваемой на элементной базе HONEYWELL с использованием специально разработанных алгоритмов управления.
Игнорирование реально существующих проблем чревато печальными последствиями, о чем свидетельствует недавняя трагедия в московском аквапарке TRANSVAAL.
Уважаемый RK!
Комплектация и, соответственно, стоимость поставляемых фирмой HOVAL децентрализованных систем вентиляции, воздушного отопления и охлаждения помещений при высоте потолков от 4 до 25 м зависит не от объема, а от площади помещения. Каждый из агрегатов может покрывать площадь до 26x26=676 кв.м.
Стоимость существенно зависит от комплектации. Прайс-лист на агрегаты можно найти по адресу http://www.petrospek.net/files/PL_Hoval-2001.pdf.
Если требуется только воздушное отопление, то установка агрегатов типа DHV является одним из наиболее экономичных решений. Стоимость оборудования при этом составляет порядка 9 швейцарских франков на 1 кв.м.
В случае необходимости обращаетесь по E-mail: EVishnevsky@mail.petrospek.net
Имеется информация об опыте микроклиматического обеспечения крупнейшего в Азии ботанического сада площадью 4,5 га, расположенного на Тайване (Taichung City, Plant Garden). Вопросы поддержания температурных и влажностных режимов разделены между собой. Поддержание влажностного режима обеспечивается распылителями (атомайзерами) производства фирмы CAREL. Использование адиабатического принципа увлажнения приводит к существенной (в несколько крат) экономии энергии по сравнения с принудительным испарением (увлажнители электродного, нагревательного и др. типов). Указанное связано с тем, что атомайзеры расходуют энергию только на преодоление сил поверхностного натяжения воды, в то время как принудительное испарения связано с преодолением скрытой теплоты равной 580 ккал/кг воды (2,4 МДж/кг) . В указанном ботаническом саду установлены атомайзеры типа MC, осущесттвляющие монодисперсное распыление воды с размером аэрозольных частиц порядка 1 мкм, что обеспечивает их полное испарение в пределах факела размером порядка 1 дм. Общее количество используемых форсунок 468.
EUGENY
Уважаемый Skliv,
Ваше впечатление совершенно справедливо. Что касается шкафов точного контроля (оборудование класса Close Control, CC), фирма UNIFLAIR на текущий момент предлагает наиболее низкие цены при хорошем качестве и ассортименте выпускаемого оборудования. Следует иметь в виду, что существенную долю в шкафах точного контроля занимают система управления, а также увлажнитель воздуха. Указанные компоненты производятся фирмой CAREL, являющейся лидером в обеих областях на европейском рынке. Дело в том, что фирмы CAREL и UNIFLAIR расположены на одной улице, буквально через забор друг от друга и имеют самые тесные производственные и коммерческие связи между собой. В последнее время фирма UNIFLAIR получила ряд существенных льгот на OEM поставки, осуществляемые фирмой CAREL. В результате фирма UNIFLAIR оказалась в чрезвычайно выгодном положении в сравнении с ближайшими конкурентами (RC GROUP, LIEBERT, STULZ, и др.).
Что касается агрегатов WMA/WMF, XMA/XMF, Unisplit микроклиматической поддержки базовых станций в системах сотовой, транковой, опто-волоконной и других современных видов телекоммуникации, здесь UNIFLAIR явно уступает датской фирме DANTHERM HMS. Последняя предлагает более низкие цены на оборудование, обладающее значительными преимуществами. DANTHERM HMS специализируется исключительно в данном секторе рынка, образована в интересах крупнейших поставщиков телекоммуникационного оборудования (Ericsson, Nokia, Lucent, Motorola, Siemens, Samsung), имеет большие объемы полностью автоматизированного производства по долгосрочным договорам и заказам указанных фирм. Большие объемы производства позволяют фирме предлагать сравнительно низкие цены.
Рекомендую обратить внимание на оборудование, используемое, в том числе, в плавательных бассейнах, где при использовании хлорирования воды имеет место особо агрессивная коррозионная активность. Используемое при этом оборудование должно не только использовать необходимые материалы и соответствующие покрытия, в том числе эмалевые, но и иметь специальное конструктивное оформление, исключающее образование мест скопления образуемой соляной кислоты в местах стыков. С оборудованием подобного рода можно ознакомиться по адресу
http://www.petrospek.net/files/Dth-DanX-tm.pdf Соответствующий прайс-лист находится по адресу http://www.petrospek.net/files/Dth-PL02-DanX.pdf При необхлдимости готов помочь в формировании спецификации, с целью чего предлагаю обращаться по E-mail: EVishnevsky@mail.petrospek.net
Уважаемый POWER!
Модели CDP20 и CDP30 сняты с производства и заменены более совершенными новыми моделями CDP35, CDP45, CDP65, техническая документация на которые может быть найдена по адресу http://www.petrospek.net/files/Dth-cdp35-65-iom.pdf, а также моделями CDP35T, CDP45T, CDP65T, техническая документация на которые может быть найдена по адресу http://www.petrospek.net/files/Dth-cdp35-65t-iom.pdf.
Наиболучшими являются две методики расчета поступления влаги с поверхности зеркала бассейна, а именно:
1. VDI 2089
2. Бязина-Крумме
Обе методики изложены в разделе 3.7 "Осушение в помещениях плавательных бассейнов" руководства по проектированию, которое может быть найдено по адресу http://www.petrospek.net/files/Dth-cd-design.pdf.
В случае необходимости обращаетесь по E-mail: EVishnevsky@mail.petrospek.net
По интересующему вопросу рекомендую статью "Преимущества агрегатов HOVAL", опубликованную в журнале Теннис-Сквош, 2002, №1, стр. 17. При необходимости готов переслать копию статьи в электронном виде и поделиться опытом вентиляции теннисных кортов, с целью чего следует обратиться по адресу EVishnevsky@mail.petrospek.net