Имеется кондиционер Mitsubishi Electric MS-GD80VB/MU-GD80VB в комплекте с зимним комплектом. Обнаружилась следующая особенность работы данного кондиционера
Кондиционер при заданной температуре ниже +22 С не охлаждает. Причем если включается с пульта с заданной температурой +16 то при поднятии до +22 по прежнему не холодит. В нормальный режим работы входит только с включение с пульта с установленной темп +22С. При охлаждении помещения до 21С отключается компрессор и следующий цикл запускается при увеличении темп до +25,5С. Хотелось бы узнать нормальна ли такая работа для данной модели или возможные не исправности.
Кондиционер смонтирован на серверную площадью около 35м2. Попадание холодного воздуха на забор воздуха исключен датчик расположен под платой управления за пластиком. Расстояние между блоками около 4м. Количество хладагента соответствует заявленному проверялось выкачкой и закачкой данного 1850грам. Параметры датчиков температуры внутреннего блока соответствуют документации. Обмерзания отсутствуют.
Давление всоса 12,5 бара, тем внутри +23, темп снаружи +20(+средний ветер).