проблема: в здании проектируется систмема VRV. По техзаданию одно из помещений, подлежащих кондиционированию, имеет площадь 6 м2. Если поставить туда блок системы VRV, то не прохожу по ПДК. Попасть воздуховодом от вынесенного канальника не получится - помещение ограждают жб балки, опускающиеся от самого потолка и на 0,5 ниже подвесного. Сплит, если ставить его, получится с трассой 45 метров, ближе повесить внешний блок некуда, а таких сплитов (маломощных) я не знаю.
Какие есть возможные решения? Встречался с ссылками на стационарные детекторы утечек фреона, может кто-нибудь знает где их можно приобрести? или есть какое -то другое решение?
Попытался найти ПДК (хоть какое нибудь) на фреон 410А. Что-то не получилось. Есть ПДК по ASHRAE - 440 гм3. Если интерполировать результат с фреона-22 ( а он по ASHRAE теже 0,3 гм3, что и у нас), то получаем 440 гм3. Еси рассматриваем этот фреон как два - 32 и 125, то:
у HFC-32 ПДК 0,3
у HFC-125 ПДК 0,1
( данные взял с сайта www.fluorine.ru, так как в нормативах не нашел)
то получаем ПДК 0,2 гм3.
Если есть информация по данному вопросу буду очень благодарен!
Уважаемое сообщество! Подскажите, пожалуйста, диаметры используемых труб и максимальные параметры трасс (длина, перепад) для следующих марок кондиционеров Sanyo (марки внешних блоков):
SAP-C71GHA/R
SAP-C91GHA/R
SAP-C121GHA/R
а у этого не помню откуда списывал - SAP-K241GJHA
Попросили с одного здания на другой перевесить (новое здание построили, старое ремонтируют), а где подсмотреть параметры техники, к сожалению, не нашел.
Добрый день, уважаемое сообщество!
Прошу помощи, ибо запутался.
Отделу зарядки картриджей для лазерных принтеров нужен технологический отсос тонерной пыли с рабочего места, что бы не летела в легкие. Важное примечание - помещение отдела - цокольный этаж жилого дома.
Далее приведу предложенные варианты, от них получен категорический отказ по разным причинам.
1. Изолированная прозрачная коробка с врезанными резиновыми перчатками (полная изоляция - ничего никуда лететь просто не может) не устраивает. Причина отказа - неудобно работать.
2. Вообще любое ограничение рабочей зоны менее рамеров стола (1600х700) для них не приемлимо. Причина отказа - неудобно работать.
3. Вытяжной зонт сверху. Причина отказа - неудобно работать + пыль летит в легкие и глаза, а работать в очках и респираторе неудобно.
4. Боковой отсос с задней поверхности стола. Согласны, но скорость воздуха, экспериментально ими померянная, при которой захватывается пыль - 0,5 мс. и работать ближе 0,5 метра от этого отсоса им не удобно. А если я правильной стороной открыл книгу Богословского и др. то для этого надо, например, круглый воздуховод диаметром полметра и скорость в нем 8мс. Получаем расход около 5,6 тыс м3/ч. Вытяжной вентилятор - .... А дом жилой, этаж цокольный... Плюслм к этому помещение отдела - 40 м2.Высота потолка 2,5м. Без принудительного притока не обойтись, а с энергоносителями есть проблемы, как по воде, так и по электричеству, чем нагревать - неизвестно.
5. Решетка в столе, бункер под ней и вытяжка воздуха из бункера. Проблема - много тонера вылетает на улицу, и как его осадить - проблема. фильтр забивается за сутки(эксперимент), а чистить не хотят.
Есть ли у кого нибудь идеи, как выполнить данное задание. Может быть кто-то сталкивался? Может я где ошибся? Не судите строго - с технологической вентиляцией столкнулся в первый раз.
В обслуживание попался сплит De Longhi CP40. 2001г. установки. Проблема - обмерзание теплообменника внутреннего блока. Течет запорный вентиль на газовой магистрали- треснула накидная гайка и поврежден сам вентиль, видимо при установке. После разборки обратно вообще не собирается.
вопрос: где можно найти и купить запорный вентиль на газовую трубу 5/8" для кондиционера DeLongi CP40 ?
Установщик сказал, что больше этой маркой не занимается, гарантия закончилась и вообще это ваши проблемы.
Евроклимат отправил в пешее эротическое путешествие. Ибо Gree...
к кому еще можно обратится? или померла так померла?
Кондиционер Gree. не инвертор. 24000 btu. фреон R22.
Кондиционер стоял без фреона. был отвакуумирован с открытыми кранами в течение часа. заправлен фреоном по весам. фильтры осушитель и антикислотник по причине отсутсвия на складе не поставлены.
Кондиционер работает, холодит нормально. но на испарителе и газовой трубе образуется наледь. Давление всасывания 3,2 bar, давление нагнетания 4,8 bar (после капиллярки). На улице +30, в помещении +20.