Всем добрый день. Коллеги, подскажите, возникла следующая ситуация. Монтируем emerson HPM с воздушным охлаждением конденсатора. Смонтировали, запустили. Все норм. Изначально запитали конденсатор не с внутрянки, а с бытовой сети (геморройно было тащить кабель, так как забит фальшпол). Затем, когда все протестировали, перекинули питание как положено и запустили снова. Но забыли включить пакетник на конденсаторе (человеческий фактор, блин). Естественно, кондер ушел в аварию по высокому давлению (индикация HP1). Пытались ее обнулить согласно мануалу, не обнуляется. Хотя датчик высокого давления нормально замкнут, давление в системе в норме, а ошибка все равно не обнуляется. Кто может подсказать, как ее обнулить? Если что, то кондер S2GUA, конденсатор HCR 33, дисплей трехсимвольный. Буду очень благодарен за помощь.