Sveta_P (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 34
Тема: «Осушение, что, куда и как» в форуме: Избранное раздела "Проектирование..."
Создано:
31-03-2008 12:53
Перейти
М...да... сказать нечего... ужасно.
Cообщений в теме: 27
Тема: «Рекуператоры в системах вентиляции бассейнов, Поделитесь опытом эксплуатации!» в форуме: Избранное раздела "Проектирование..."
Создано:
31-03-2008 12:32
Перейти
to colibri.
Уже давно производители выпускают оборудование специально для бассейнов. Все компоненты обработаны агрессивностойкими составми. Просто при заказе это необходимо указать.
Никогда не казалось это проблемой :)
Создано:
02-04-2008 13:53
Перейти
Цитата
colibri пишет:
Укажите, пожалуйста, конкретных производителей оборудования.


Например Rosenberg, Dantherm, Swegon, возможно Systemair, но надо указать при заказе о том, что предполагается установка в бассейнах. У многих это идет как дополнительная опция (внутренняя обработка).
Создано:
02-04-2008 13:58
Перейти
А вообще обратите внимание на Дантерм, великолепное оборудование. Хорошо зарекомендовало себя в бассейнах. Оборудование направлено на то чтобы максимально снизить энергозатраты на нагрев воздуха.
Cообщений в теме: 37
Тема: «прочитал статью и не понял то ли автор даун, то ли..., предлагаю обсудить» в форуме: Обсуждаем новости и события
Создано:
17-03-2008 13:01
Перейти
Цитата
colibri пишет:
Блин, ну невозможно, чтобы теплообменник кондиционера был запущен до такой степени, чтоб на нем стали расти грибы и водоросли. И если где-либо врачи поставят человеку, надышавшемуся от бытового сплита "отравленного воздуха", диагноз "легионеллез", сообщите мне, пожалуйста (мой e-mail есть в профиле). Интересно посмотреть на это чудо.


Дело совсем не в теплообменнике, такая болезнь может возникнуть только если есть прямой контакт воздуха с водой, в оросительной камере например, или в другом увлажнителе, причем увлажнение только адиабатное, когда температула воды равна температуре воздуха по мокрому термометру. Только при таком раскладе могут образовываться микроорганизмы в воде, и при прямом контакте с воздухом попадать в помещение. Когда нет прямого контакта, бояться нечего.
Отсюда вывод: необходимо предъявлять жесткие требования к воде в увлажнителе воздуха.

Странно, что многие о этой болезни не слышали, нам о ней рассказывали в институте, когда преподавали кондиционирование воздуха.
Создано:
17-03-2008 16:23
Перейти
Цитата
john11 пишет:
Только вот кажется истории возникновения этого прецедента разные существуют

История одна - это "цветение" воды и появления в ней разных живностей. :)
Цитата
john11 пишет:
Не поделитесь вашей? Ну той которую вам преподаватель в институте рассказывал?

Неа, не поделюсь... :) Я плохо ее помню только в общих чертах, боюсь что-нибудь напутать, да и писать долго, работа ждет. :)
Создано:
17-03-2008 17:04
Перейти
2 shorty.

:)
Создано:
17-03-2008 18:07
Перейти
to john11.
:) Да-да, именно эту историю нам рассказывал профессор. :)

Создано:
19-03-2008 11:40
Перейти
LordN весь народ распугал своим деспотизмом. :)
Cообщений в теме: 39
Тема: «I-d диаграмма» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
25-12-2003 11:08
Перейти
Уважаемые Госпада! Подскажите пожалуйста, нужно ли при расчете луча процесса в помещении бассейна, учитывать энтальпию выделяющегося пара?
Ведь если мы ее (энтальпию) учитываем, то луч идет вверх, т.е. в помещении происходит нагрев, если энтальпию не учитывать, то происходит охлаждение. Так как же правильно?!
Сообщения пользователя 1 - 10 из 98
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | След. | КонецВсе
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.